Distancia de los programadores Airzone

Mensaje por eb9mr » 27 Dic 2014 19:28

Quisiera haber si me podéis orientar, tengo instalado en casa el aire centralizado y estoy colocando en cada habitacion los contraladores Airzone de las rejillas.
Podrián decirme a que distancia se coloca estos controladores, ya que las rejillas estàn sobre las puertas de las habitaciones. Un saludos Gines

Mensaje por chispas-gs » 29 Dic 2014 19:21

Es por infrarrojos o cableado?

Facilita mas datos mas datos
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Invitado » 30 Dic 2014 21:20

Gracias por la repuestas es por infrarojo

Mensaje por chispas-gs » 31 Dic 2014 06:38

Están diseñados para que se instale el receptor en el techo y el termostato a 1.50 del suelo,no obstante admite mayores distancias.Yo los he visto funcionar con 3 metros de distancia

Prueba la distancia que necesitas sin instalarlo
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Invitado » 31 Dic 2014 16:53

no es problema de distancia, cobertura tiene era mayormente si se coloca cerca de las rejillas o se pone lo mas alejado de la habitacion para que coja mas temperatura la habitacion.
Me han dicho que si se pone cerca de la rejilla el airzone de la habitacion cortaria rapido y no calentaria la habitacion bien, pero si se pone retirado en la otra punta de la habitacion si se cojeria la temperatura deseada.
Queria saber si es asin, las rejilla las tengo encima de la puerta de la habitacion.
Saludos Feliz Año 20155

Mensaje por chispas-gs » 05 Ene 2015 07:23

Tienes que ponerlo a la altura de los interruptores aproximadamente y debajo del receptor de infrarrojos,para que el valor de temperatura que lea sea lo mas real posible

Igualmente
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Airzone » 08 Ene 2015 10:51

Buenos días,
La ubicación del sensor de temperatura debe ser aquella donde no interfiera ningún foco frio o caliente directamente, por ejemplo, no colocarlo al lado de una ventana donde de directamente la radiación solar.
El sensor de temperatura idealmente debería leer la temperatura de retorno de la zona climatizada.
Respecto a la altura de colocación, es correcto la distancia de 1.5 m del suelo, como si fuese un mecanismo más.
Espero que pueda servirles de ayuda.
Gracias,
Saludos,
Gabinete Técnico Airzone
Airzone - Climatización inteligente

Más información:
Blog
Facebook
Youtube

Responder