Distancia de los programadores Airzone
Quisiera haber si me podéis orientar, tengo instalado en casa el aire centralizado y estoy colocando en cada habitacion los contraladores Airzone de las rejillas.
Podrián decirme a que distancia se coloca estos controladores, ya que las rejillas estàn sobre las puertas de las habitaciones. Un saludos Gines
Podrián decirme a que distancia se coloca estos controladores, ya que las rejillas estàn sobre las puertas de las habitaciones. Un saludos Gines
Es por infrarrojos o cableado?
Facilita mas datos mas datos
Facilita mas datos mas datos
Gracias por la repuestas es por infrarojo
Están diseñados para que se instale el receptor en el techo y el termostato a 1.50 del suelo,no obstante admite mayores distancias.Yo los he visto funcionar con 3 metros de distancia
Prueba la distancia que necesitas sin instalarlo
Prueba la distancia que necesitas sin instalarlo
no es problema de distancia, cobertura tiene era mayormente si se coloca cerca de las rejillas o se pone lo mas alejado de la habitacion para que coja mas temperatura la habitacion.
Me han dicho que si se pone cerca de la rejilla el airzone de la habitacion cortaria rapido y no calentaria la habitacion bien, pero si se pone retirado en la otra punta de la habitacion si se cojeria la temperatura deseada.
Queria saber si es asin, las rejilla las tengo encima de la puerta de la habitacion.
Saludos Feliz Año 20155
Me han dicho que si se pone cerca de la rejilla el airzone de la habitacion cortaria rapido y no calentaria la habitacion bien, pero si se pone retirado en la otra punta de la habitacion si se cojeria la temperatura deseada.
Queria saber si es asin, las rejilla las tengo encima de la puerta de la habitacion.
Saludos Feliz Año 20155
Tienes que ponerlo a la altura de los interruptores aproximadamente y debajo del receptor de infrarrojos,para que el valor de temperatura que lea sea lo mas real posible
Igualmente
Igualmente
Buenos días,
La ubicación del sensor de temperatura debe ser aquella donde no interfiera ningún foco frio o caliente directamente, por ejemplo, no colocarlo al lado de una ventana donde de directamente la radiación solar.
El sensor de temperatura idealmente debería leer la temperatura de retorno de la zona climatizada.
Respecto a la altura de colocación, es correcto la distancia de 1.5 m del suelo, como si fuese un mecanismo más.
Espero que pueda servirles de ayuda.
Gracias,
Saludos,
Gabinete Técnico Airzone
La ubicación del sensor de temperatura debe ser aquella donde no interfiera ningún foco frio o caliente directamente, por ejemplo, no colocarlo al lado de una ventana donde de directamente la radiación solar.
El sensor de temperatura idealmente debería leer la temperatura de retorno de la zona climatizada.
Respecto a la altura de colocación, es correcto la distancia de 1.5 m del suelo, como si fuese un mecanismo más.
Espero que pueda servirles de ayuda.
Gracias,
Saludos,
Gabinete Técnico Airzone