¿Se puede cambiar máquina trifásica a monofásica?

Mensaje por joaquinettes » 19 Ene 2015 21:24

Buenas tardes.
Tengo un problema que quiero consultar con ustedes.
Dispongo de una máquina de aire frio-calor la cual sólamente funciona con instalación trifásica.
El modelo es Climatizador de aire PANASONIC P07-T08270-03X.
Estoy obligado a contratar más de 10.000 kw en tres fases de 3.000 y pico cada una para que la máquina funcione.
¿Podría de alguna manera bajar la contratación a 7.000 monofásica y que me siga funcionando la misma máquina para no comprar otra?
Gracias.

Mensaje por chispas-gs » 20 Ene 2015 08:01

Si tiene ese consumo en trifasica imagínate si se pudiese transformar a monofasica

Hay que mirar su esquema,si el compresor fuese monofasico se podría pero habría que cambiar cableado,contactores,etc,etc
Eso contando que no sea inverter

NO te lo aconsejo

Si tienes esa maquina y potencia sera por algo.

Tienes que adaptar la instalación eléctrica a la carga necesaria
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos