FALLA AIRE SPLT 12 BTU

Mensaje por gmartinez801 » 12 Feb 2015 15:21

Buen dia amigos. recientemente instale una aire acondicionado de 12 btu. El mismo es usado y estubo algun tiempo desconectado y sin reftigerante. luego de ser instalado nuevamente y recargado con r-22 el mismo presento la siguiente falla.
al encenderlo trabaja aproximadamente 25 min el perfectas condiciones, luego la presion de baja la cual es constante a 65 psi se eleva a 120 psi y el amperaje empieza a disminuir de 4,8 hasta 2,7 . luego lo apago espero unos 10 minutos lo vuelvo a encender y vuelve a ocurrir la misma falla antes explicada. Necesito comentarios.

Mensaje por chispas-gs » 12 Feb 2015 18:49

Le hiciste vacío y barrido con nitrógeno ?

Tiene pinta de tener humedad en el circuito

Tiene bomba de calor? Le funciona bien ?

Tiene buen caudal de aire interior ' ( filtros,tangencial,bateria limpia,etc )
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por gmartinez801 » 12 Feb 2015 20:23

vacio se realizo por 35 min, barrido no se le hizo, antes de instalar fue limpiada la unidad , la misma tenia una de las valvulas abriertas y es posible que halla entrado rocio o gotas de agua. lleve a un tecnico y dice que es el capilar? que piensan? otro tecnico dice que el compresor deja de comprimir

Mensaje por chispas-gs » 13 Feb 2015 07:32

No contestas a todas mis preguntas ( y en orden )

Las limpiezas externas y estéticas no las tengo en consideración,soy tecnico.Me refiero a limpieza con nitrógeno por sus circuitos frigorificos

Es que no eres instalador ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por gmartinez801 » 13 Feb 2015 13:20

No soy instalador.
El tecnico no hizo barrido con nitrogeno.
si realizo vacio por 30 min.
no entiendo lo de la bomba de calor si me explicas un poco mas respondo,
no entiendo que es tangencial
El tecnico solo midio presiones en psi. y estaban bien.
caudal v/ t no midio.


la consola condensadora trabaja bien, el ventilador de la unidad evaporadora trabaja bien, no tiene filtro incorporado a las tuberia, el aire enfria perfecto pero solo por 20 min. luego el manometro de baja empieza a subir progresivamente al maximo 200 0 250 psi aproximadamente . es como si el compresor dejara de succionar y hubiera una obtruccion desde la zona de la valvula de baja hasta el compresor. necesito algun comentario.

Mensaje por chispas-gs » 13 Feb 2015 14:23

Traslada las preguntas a tu instalador
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos