walking cooler presion de baja

Mensaje por juankin06 » 31 May 2015 03:39

Saludos compañeros,

Instalé un Sistema de walking cooler de un cliente que el mismo tenia guardado hace 7 años y no tenia ninguna carga de gas guardada. Despues de instalar el evaporador y el condensador , reemplazarle el dryer, hacer un buen vacío y recargar con refrigerante 22, la presion de baja se queda en 25psi y la linea liquida ya esta en 250psi. el amperaje del compresor tiene un consumo de 5 amperes y esta consumiendo 3.8 amperes. Pienso que la valvula de expansion esta obstruida ya que despues de la valvula de expansion los capilares se congelan. Que opinan?

Mensaje por chispas-gs » 01 Jun 2015 08:56

Has probado a meterle un poco mas de refrigerante y revisar los valores y mediciones ?

Te aconsejo que leas el tema del compañero:

http://www.elaireacondicionado.com/arti ... ma_gas.php
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder