Saludos compañeros,
Instalé un Sistema de walking cooler de un cliente que el mismo tenia guardado hace 7 años y no tenia ninguna carga de gas guardada. Despues de instalar el evaporador y el condensador , reemplazarle el dryer, hacer un buen vacío y recargar con refrigerante 22, la presion de baja se queda en 25psi y la linea liquida ya esta en 250psi. el amperaje del compresor tiene un consumo de 5 amperes y esta consumiendo 3.8 amperes. Pienso que la valvula de expansion esta obstruida ya que despues de la valvula de expansion los capilares se congelan. Que opinan?
walking cooler presion de baja
Has probado a meterle un poco mas de refrigerante y revisar los valores y mediciones ?
Te aconsejo que leas el tema del compañero: