Buenas a todos, acabamos de instalar dos AA Daitsu ASD9UI-AK y ASD12UI-AK.
Para empezar, las unidades exteriores son iguales y hacen referencia al modelo ASD12UI-AK. Entendimos que no habria problema ya que son dos equipos que solo varian en las frigorias que dan. La instalacion fue correcta pero al conectar el primero, en el display del SPLIT sale el codigo PL y no arranda la unidad exterior.
El Split funciona pero no se encienden los pilotos de COOL y ENCENDIDO. Hemos revisado las conexiones electricas 30 mil veces y nada.
Cuando le pulsas en el split el interructor de automatico si que se encienden los leds de COOL y ENCENDIDO, pero sigue apareciendo en el display LP y no hay respuesta de la unidad exterior.
No hemos querido conectar el segundo equipo hasta ver que puede estar pasando.
En fin, que no sabemos por donde tirar y por internet no hay manera de localizar la lista de codigos de error, parece que debe ser secreto de estado o algo asi. Hay mucha gente que lo pregunta pero no la hemos encontrado publicada.
Muchas gracias y saludos.
Juan.
Daitsu ASD9UI-AK . Nuevo y da error LP
Buenas de nuevo.
Quedo solucionado el problema. Se trataba de que nos enviaron dos unidades exteriores para el modelo ASD12UI-AK.
Supusimos que eran compatibles pero no fue asi. Nos han enviado la correcta y ya funciona correctamente.
Saludos,
Quedo solucionado el problema. Se trataba de que nos enviaron dos unidades exteriores para el modelo ASD12UI-AK.
Supusimos que eran compatibles pero no fue asi. Nos han enviado la correcta y ya funciona correctamente.
Saludos,
Muchas gracias por subir este dato fue preciso el error LP en la manejador se mostró por que no fue compatible con esa condensadora muchas gracias