aire con una sobretension

Mensaje por amr » 17 Sep 2015 22:29

hola buenas me he encontado hoy con que en la entrada de una vivienda se han equivocado en conectar el neutro y le metido ha un aire split marca airwel modelo 24 una sobretension de 400 v siendo esta maquina de una t ension de 230v me podriais decir si normalmente este tipo de averias tienen reparacion o normamente los componentes que se suelen dañar o si merece la pena poner directamente uno nuevo gracias un saludo

Mensaje por chispas-gs » 18 Sep 2015 08:17

Es un caso muy común y las reparaciones suelen ser fácil,rápidas y económicas

Se suele ir el varistor,fusible,etc y en algunos casos el transformador

Hay que revisar si la UE lleva pcb o no
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder