Refrigerantes sustitutos.

Mensaje por Valdo » 17 Sep 2015 02:26

Tengo una pregunta.
Aquí en México los sustitutos del r-22 es el mo-29 y el mo-99, yo solo he utilizado el mo-29 y me ha funcionado muy bien.
La pregunta es, cual de los dos refrigerantes es mejor como sustituto del 22?

Mensaje por chispas-gs » 17 Sep 2015 07:23

Adjunto características de cada uno,dependiendo del caso,tipo de aceite,etc usa el adecuado :


MO 29 (R-422D)

MO 99 (R-438A)

https://www.chemours.com/Refrigerants/e ... eon29.html

https://www.chemours.com/Refrigerants/e ... eon99.html
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por fgutierrez » 17 Sep 2015 11:52

Estimado colega de México:
La verdad es que para cada país las situaciones `pueden ser diferentes, por la disponibilidad de los productos que el mercado ofrece.
Los productos MO 29 y 99 de Dupont de Nemours International, están disponibles en todo el mundo y son patentes adquiridas por esa firma (antes Rhodia ).
La verdad es que si lo que pretendes es colocar el refrigerante sin más y sin cambiar el aciete MO ó AB que contienen los equipos, te puedes llevar sorpresas muy negativas, de dos vertientes diferentes:
1º)Los productos Drop-in que como medida de marketing, son estupendos, disponen de peores prestaciones termodinámicas que aporta el R-22.
ADEMÁS , para cada tª de evaporación, tendrás que colocar uno diferente... hay varios de Dupont y además de otros productores...
Esas diferencias de COP y CAP, pueden ser importantes dependiendo de las aplicaciones.
2º)En algunos casos, como éstas mezclas son de HFCs y algo de HCs (menos del 3%), es probable que el aceite MO o AB, no retorne al cárter del compresor con lo que podrías gripar el compresor, como ha pasado en muchas ocasiones aquí en Europa.

Además de éstos aspectos, debes tener en cuenta las posibles Tª de descarga a fugas parciales de los productos que aplicas porque pueden ser también problemáticas.

La mejor solución para sustituir al R-22, es colocar el producto HFC mas cercano en prestaciones al R-22, que sea del tipo HFC ´HF/HFO limpiando previamente los residuos de aceites MOs que hay en las instalaciones frigoríficas
Para resolver el problema de la limpieza, te recomiendo el sistema fri3oilsystem que ya hay alguna unidad en México funcionando , alguna en latino américa y cientos en Europa y otras partes del mundo como Australia.

Para cualquier duda que pueda ayudarte estaré atento en mi correo para atender esas preguntas que sean de tipo particular y no colectivas que atiendo en éste foro.
gutierrezingenieria28@gmail.com
Saludos muy cordiales. fgutierrez
Saludos fgutierrez

Mensaje por WebMaSTER » 20 Sep 2015 00:38

Movemos el tema a Gases
WebMaSTER
El Aire Acondicionado

Responder