Avería ventilador SAMSUNG AQVSAN
Hola , en mi aire SAMSUNG AQVSAN, que tiene ahora 5 años, se le quedan encendidas las luces de operation (verde) y turbo (rojo).
He leído en la página de averías y dice Indoor fan motor mal function
¿hay alguna forma de arreglar esta avería manualmente?
por lo que veo es el ventilador, pero cuando le doy un par de veces al botón enciende, y funciona durante 10 minutos perfectamente, luego se encienden las luces de nuevo y pita. Si espero como media hora me deja volver a encenderlo pero luego se para otra vez a los 10 minutos... ¿qué puedo hacer?
gracias y un saludo,
He leído en la página de averías y dice Indoor fan motor mal function
¿hay alguna forma de arreglar esta avería manualmente?
por lo que veo es el ventilador, pero cuando le doy un par de veces al botón enciende, y funciona durante 10 minutos perfectamente, luego se encienden las luces de nuevo y pita. Si espero como media hora me deja volver a encenderlo pero luego se para otra vez a los 10 minutos... ¿qué puedo hacer?
gracias y un saludo,
Si eres usuario no tienes la opción de revisar si el motor es de AC y mirar su condensador de arranque,relé de estado sólido,etc y si fuese CC medir tensiones,etc
El motor ventilador de la UE gira,o gira poco o no gira nada ?
Si le ayudas a arrancar si gira bien y no da el fallo ?
El motor ventilador de la UE gira,o gira poco o no gira nada ?
Si le ayudas a arrancar si gira bien y no da el fallo ?
Buenos días,
el ventilador de la UE se mueve perfectamente, igual que antes de tener la avería, una vez que está funcionando
Después de estar parado un rato, cuando le das dos o 3 veces al botón de power acaba arrancando y está otros 10 minutos aprox. funcionando sin problemas (no sé si te refieres a eso al decir ayudarle a arrancar). Después se para y ya aunque le des al botón 20 veces sigue sin funcionar y pitando, pero si esperas una media hora, ya le das al botón y arranca de nuevo
¿qué puede ser?
muchas gracias, un saludo,
el ventilador de la UE se mueve perfectamente, igual que antes de tener la avería, una vez que está funcionando
Después de estar parado un rato, cuando le das dos o 3 veces al botón de power acaba arrancando y está otros 10 minutos aprox. funcionando sin problemas (no sé si te refieres a eso al decir ayudarle a arrancar). Después se para y ya aunque le des al botón 20 veces sigue sin funcionar y pitando, pero si esperas una media hora, ya le das al botón y arranca de nuevo
¿qué puede ser?
muchas gracias, un saludo,
Me equivoque y me referias a la UI
Me refiero que si el ventilador no arranca y le ayudas con los dedos que si arranca bien ?
Pruebala en modo solo fan ( ni frío ni calor ) si no tiene esta función ponla en modo frío a 30º o más
Me refiero que si el ventilador no arranca y le ayudas con los dedos que si arranca bien ?
Pruebala en modo solo fan ( ni frío ni calor ) si no tiene esta función ponla en modo frío a 30º o más
Hola, pues te comento:
la UI funciona perfectamente también, es lo que no entiendo. El ventilador arranca sin problemas en cuanto coge la temperatura (te hablo cuando lo pongo en calor). De hecho el ventilador cuando está apagado lo puedes mover manualmente hacia adelante y hacia atrás sin esfuerzo y gira bien. Es decir, no tengo que ayudarle a arrancar
El otro día lo probé en ventilador e iba a la primera, de hecho estuvo bastante rato y lo apagué porque entraba frío (no obstante lo probaré esta tarde de nuevo como dices a ver si funciona y ya te digo lo que me pasa)
voy a probar lo que me dices también de ponerlo en modo frío a 30º ¿qué le puede pasar si el ventilador no aparenta tener problemas y me sigue saliendo el mismo tipo de avería?
muchas gracias,
la UI funciona perfectamente también, es lo que no entiendo. El ventilador arranca sin problemas en cuanto coge la temperatura (te hablo cuando lo pongo en calor). De hecho el ventilador cuando está apagado lo puedes mover manualmente hacia adelante y hacia atrás sin esfuerzo y gira bien. Es decir, no tengo que ayudarle a arrancar
El otro día lo probé en ventilador e iba a la primera, de hecho estuvo bastante rato y lo apagué porque entraba frío (no obstante lo probaré esta tarde de nuevo como dices a ver si funciona y ya te digo lo que me pasa)
voy a probar lo que me dices también de ponerlo en modo frío a 30º ¿qué le puede pasar si el ventilador no aparenta tener problemas y me sigue saliendo el mismo tipo de avería?
muchas gracias,
La mayoría de los motores llevan una salida de impulsos que la pcb lee y asi sabe si el motor gira y a cuantas revoluciones lo hace ( sensor hall )
Estamos en la parte de diagnostico entre el motor,pcb,condensador ( en el caso de que lo lleve ) cableado,etc por hay andara el tema
Estamos en la parte de diagnostico entre el motor,pcb,condensador ( en el caso de que lo lleve ) cableado,etc por hay andara el tema
Hola de nuevo, he probado a poner el aire en modo ventilador y funciona perfectamente, tiene 3 velocidades y hace los cambios de velocidad y todo, y no se para esté el rato que esté encendido.
Ahora cuando cambio a calor, a los 10 minutos ya se para, pita 4 veces y marca el error que te comenté, que según dicen en la web de Samsung es el ventilador interno, pero como te he dicho el ventilador funciona bien. No entiendo nada...
¿alguna idea qué puede ser?
gracias y un saludo,
Ahora cuando cambio a calor, a los 10 minutos ya se para, pita 4 veces y marca el error que te comenté, que según dicen en la web de Samsung es el ventilador interno, pero como te he dicho el ventilador funciona bien. No entiendo nada...
¿alguna idea qué puede ser?
gracias y un saludo,
Hazle un reset y si persiste revisa lo mencionado ( motor,condensador,etc )




