Split funciona y luego se aumenta la velocidad y corta.

Mensaje por Tato » 07 Mar 2016 07:15

Split de lo más bien q funciona empieza a subir la velocidad de la turbina a una velocidad incoherente y se protege el compresor. Queda soplando viento solamente. Soy técnico.

Mensaje por S.a.T. Sevilla » 07 Mar 2016 13:09

Como técnico que eres, debes especificar más. El aparato es Inverter? La tensión de alimentación es correcta? Durante cuánto tiempo funciona correctamente desde que lo pones en marcha hasta que se protege? Has medido intensidad en compresor y motores de Split y unidad exterior?

Mensaje por Tato » 13 Mar 2016 04:39

Lo tengo conectado a un estabilizador. No es inverter. No siempre lo hace. Voy a buscar en el momento de la falla xq está todo aparentemente en régimen. Podría ser q cuando lo colocaron no le hicieron vacío? Me da la impresión como q fuera un tapón de hielo, xq cuando empieza a acelerarse lo paso a ventilador unos segundos y sigue funcionando normal x un rato, hasta q hace lo mismo y así..

Mensaje por S.a.T. Sevilla » 13 Mar 2016 16:49

Es posible el tema que comentas del tapón por falta de vacío. Puede probar a hacer vacío durante una hora y luego sus correspondientes pasos hasta la carga definitiva. También es recomendable analizar tanto bobinados del compresor como intensidad por si el problema es por sobrecalentamiento. Espero que te sirva, un saludo.

Mensaje por Tato » 13 Mar 2016 20:37

Gracias amigo. Estaré revisando y comentando. Saludos

Mensaje por chispas-gs » 14 Mar 2016 08:06

La velocidad que varía es la del ventilador int o ext?

Marca modelo?

Has probado a quitarle el estabilizador?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Tato » 14 Mar 2016 19:32

Si probé sacando el estabilizador. Es la turbina de la unidad interior.

Mensaje por chispas-gs » 15 Mar 2016 07:20

Te refieres al motor?

Marca,modelo?

La has reparado ya ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Tato » 15 Mar 2016 13:04

Claro, el motor de la turbina. Nunca fue reparado. Es marca candy.

Mensaje por chispas-gs » 15 Mar 2016 20:22

Se protege el compresor?

Marca Candy ?

Motor de la turbina.Que tipo de climatizador es,un split mural 1x1 ?

Puedes explicar más y mejor los síntomas y pruebas realizadas ?

El fallo es el mismo en modo frío y en modo calor ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Tato » 16 Mar 2016 04:33

La falla la hace solamente en modo Frio. Es un slit simple 1x1. Gas r22.
De lo más bien q esta funcionando empieza a irse en revoluciones el motor de la turbina y termina protegiendose el compresor. O sea q sigue alimentado con tensión el compresor .

Mensaje por chispas-gs » 16 Mar 2016 19:56

No es una turbina sino un tangencial

El compresor no se protege si siempre le llega tension

Si el fallo es en frío seguirá funcionando el compresor sin problemas hasta que el ventilador interior se parase y haría hielo en la int

Revisa las sondas
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Tato » 17 Mar 2016 13:47

Mientras el compresor marcha de prende un LED rojo, cuando se acelera y empieza a hacer un ruido vibrador, se para el compresor y sigue encendido el LED rojo.

Mensaje por chispas-gs » 17 Mar 2016 15:11

Marca,modelo,presiones,consumo y su nominal?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos