Split funciona y luego se aumenta la velocidad y corta.
Split de lo más bien q funciona empieza a subir la velocidad de la turbina a una velocidad incoherente y se protege el compresor. Queda soplando viento solamente. Soy técnico.
Como técnico que eres, debes especificar más. El aparato es Inverter? La tensión de alimentación es correcta? Durante cuánto tiempo funciona correctamente desde que lo pones en marcha hasta que se protege? Has medido intensidad en compresor y motores de Split y unidad exterior?
Lo tengo conectado a un estabilizador. No es inverter. No siempre lo hace. Voy a buscar en el momento de la falla xq está todo aparentemente en régimen. Podría ser q cuando lo colocaron no le hicieron vacío? Me da la impresión como q fuera un tapón de hielo, xq cuando empieza a acelerarse lo paso a ventilador unos segundos y sigue funcionando normal x un rato, hasta q hace lo mismo y así..
Es posible el tema que comentas del tapón por falta de vacío. Puede probar a hacer vacío durante una hora y luego sus correspondientes pasos hasta la carga definitiva. También es recomendable analizar tanto bobinados del compresor como intensidad por si el problema es por sobrecalentamiento. Espero que te sirva, un saludo.
Gracias amigo. Estaré revisando y comentando. Saludos
La velocidad que varía es la del ventilador int o ext?
Marca modelo?
Has probado a quitarle el estabilizador?
Marca modelo?
Has probado a quitarle el estabilizador?
Si probé sacando el estabilizador. Es la turbina de la unidad interior.
Te refieres al motor?
Marca,modelo?
La has reparado ya ?
Marca,modelo?
La has reparado ya ?
Claro, el motor de la turbina. Nunca fue reparado. Es marca candy.
Se protege el compresor?
Marca Candy ?
Motor de la turbina.Que tipo de climatizador es,un split mural 1x1 ?
Puedes explicar más y mejor los síntomas y pruebas realizadas ?
El fallo es el mismo en modo frío y en modo calor ?
Marca Candy ?
Motor de la turbina.Que tipo de climatizador es,un split mural 1x1 ?
Puedes explicar más y mejor los síntomas y pruebas realizadas ?
El fallo es el mismo en modo frío y en modo calor ?
La falla la hace solamente en modo Frio. Es un slit simple 1x1. Gas r22.
De lo más bien q esta funcionando empieza a irse en revoluciones el motor de la turbina y termina protegiendose el compresor. O sea q sigue alimentado con tensión el compresor .
De lo más bien q esta funcionando empieza a irse en revoluciones el motor de la turbina y termina protegiendose el compresor. O sea q sigue alimentado con tensión el compresor .
No es una turbina sino un tangencial
El compresor no se protege si siempre le llega tension
Si el fallo es en frío seguirá funcionando el compresor sin problemas hasta que el ventilador interior se parase y haría hielo en la int
Revisa las sondas
El compresor no se protege si siempre le llega tension
Si el fallo es en frío seguirá funcionando el compresor sin problemas hasta que el ventilador interior se parase y haría hielo en la int
Revisa las sondas
Mientras el compresor marcha de prende un LED rojo, cuando se acelera y empieza a hacer un ruido vibrador, se para el compresor y sigue encendido el LED rojo.
Marca,modelo,presiones,consumo y su nominal?