Mensaje por hernan2199 » 10 Nov 2008 13:18

Buenas!!! tengo el siguiente problema, tengo una aire de 3500 frigorias y arranca tira frio por 10 minutos y luego para 3 minutos y se vuelve a repetir el ciclo, lo que me parece anormal ya que he vistos otros aires y funcionan diferente.



Ayer lo puse en 18 grados y jamas alcanzo esa temperatura porque a la tarde el calor da de lleno en esa habitacion y siempre funciona igual (10 minutos tira frio y para 3, y vuelve el ciclo), yo estuve midiendo la temperatura en la habitacion y hacia 26 grados, tambien medi la temperatura de salida del aire y marca 10 grados!



Que puede estar pasando?, es normal que funcione 10 minutos y pare 3?



Saludos y gracias!

Mensaje por fgutierrez » 12 Nov 2008 12:00

Amigo:
Creo que deberías llamar aalgún técnico que revisela carga de gas.
Es posible que lo que cuentas sea un motivo de escasa carga, a lo mejor por motivos de unafuga parcial del sistema.
Seguramente la tª de descarga del compresor al tenermenos refrigerante corta muy pronto el funcionamiento para la protección del mismo...
Saludos fgutierrez
Saludos fgutierrez