Equipo exterior frio calor, equipo interior frio solo

Mensaje por Car Fernandez » 18 Jul 2016 04:19

Estimados buenas noches, queria consultarles lo siguiente, compré un split nuevo FRIO SOLO marca TCL de 4500 frigorias resulta que me trajeron el equipo interior correcto (frio solo) pero el exterior es frio / calor.

Yo lo instale, el equipo funciona perfecto, obviamente frio solo, pero me dijeron que cambiando la plaqueta del equipo interior puedo hacer q funcione frio / calor, es asi? es verdad? solo cambiando esa plaqueta? El control remoto es f/c. Necesitaria por favor me orienten un poco, muchas gracias.

ATTE.
CARLOS

Mensaje por chispas-gs » 18 Jul 2016 07:18

Es posible porque necesitara la sonda de bateria y que tuviese la salida de tensión para excitar la bobina de la válvula de 4 vías. Otra cosa sera encontrar la placa para esa exterior que por otro lado no mencionas su modelo
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder