mural expositor koxka
Hola a todos tengo un problema con un mural autonomo koxka.El compresor no tenía obús y le soldados un porque no enfriada (el compresor funciona),hacia mucha placa de hielo y eso con 4 desescarches de 30 minutos al día. Funciona con R404a le he metido a peso 900 gramos que es lo que marca en la placa de características, tiene limpio el condensador.Pues apenas enfría solo llega a coger 11 grados.El compresor por la parte de arriba no quema y la parte de abajo esta muy frío, a la salida del capilar empieza hacer escarcha.con un termómetro he medido la descarga del compresor siendo 44 grados y la aspiración unos 4 grados.yo no se pensar si es que el compresor no comprime bien o hay un taponamiento en el capilar o que puede ser ya.un saludo y mil gracias.
Le hiciste limpieza con nitrógeno?
Le cambiaste el filtro?
Es de conservación o congelación ?
Sabes medir el recalentamiento o sub enfriamiento ?
Puedes tocar con la mano el tubo de alta presión a la salida del compresor ?
Le cambiaste el filtro?
Es de conservación o congelación ?
Sabes medir el recalentamiento o sub enfriamiento ?
Puedes tocar con la mano el tubo de alta presión a la salida del compresor ?
chispas-gs escribió:Le hiciste limpieza con nitrógeno?
Le cambiaste el filtro?
Es de conservación o congelación ?
Sabes medir el recalentamiento o sub enfriamiento ?
Puedes tocar con la mano el tubo de alta presión a la salida del compresor ?
Si le hice limpieza con nitrogeno
El filtro no le cambie
Conservación
Recalentamiento tenía 15grados con lo cual altísimo
El de alta si se puede tocar
Gracias un saludo
Puedes medir la alta y baja presión ? parece que le falta refrigerante,hiciste la carga en fase liquida?
chispas-gs escribió:Puedes medir la alta y baja presión ? parece que le falta refrigerante,hiciste la carga en fase liquida?
La de baja si -10 evaporación y alta no lo puedo medir,gas no creo que le haga falta porque le metí 900 gramos en fase líquida a peso que es lo que marcaba en la placa . gracias como siempre es un placer tanta ayuda
El evaporador es de aire forzado o estático?
Como eta la tuberia de baja en el compresor,fría,muy fría,ambiente?
Hace hielo el evaporador?
Ha funcionado bien antes?
Los desescarches son los de siempre?
Como esta la estanquidad de la puerta ?
Como eta la tuberia de baja en el compresor,fría,muy fría,ambiente?
Hace hielo el evaporador?
Ha funcionado bien antes?
Los desescarches son los de siempre?
Como esta la estanquidad de la puerta ?
chispas-gs escribió:El evaporador es de aire forzado o estático?
Como eta la tuberia de baja en el compresor,fría,muy fría,ambiente?
Hace hielo el evaporador?
Ha funcionado bien antes?
Los desescarches son los de siempre?
Como esta la estanquidad de la puerta ?
Es de aire
La tuberia de baja en el compresor con escarcha
Si hace hielo
Los desescarches los de siempre
Si funcionaba bien antes
No tiene puerta hace cortina el aire
Muchas gracias
Baja con escarcha y no enfría?
Como esta el condensador,ventilador,etc ?
Como esta el condensador,ventilador,etc ?
chispas-gs escribió:Baja con escarcha y no enfría?
Como esta el condensador,ventilador,etc ?
Eso es con escarcha y no enfria.es mas el compresor esta super frio no se calienta nada.los 2 ventiladores que lleva en el condensador funcionando perfecto y el otro del evaporador igual perfecto.
Si te esta retornando casi liquido al compresor eso significa que el evaporador esta regado al completo por lo deberías de tener la temperatura optima
El evaporador esta escarchado por igual?
Has revisado las juntas de las puertas,etc ?
El evaporador esta escarchado por igual?
Has revisado las juntas de las puertas,etc ?
chispas-gs escribió:Si te esta retornando casi liquido al compresor eso significa que el evaporador esta regado al completo por lo deberías de tener la temperatura optima
El evaporador esta escarchado por igual?
Has revisado las juntas de las puertas,etc ?
Él evaporador se escarcha por igual,el mural no tiene puerta es de cortina que solo se cierra por la noche.no baja de 11 grados a 900 gramos de R404a segun placa de características y si le meto mas gas se me va a 14 grados.yo pienso que el compresor no comprime bien.que se te ocurre a ti?
El compresor si comprime porque tienes el evaporador completamente regado
Tienes posibilidad de instalar un ovus aunque sea de los pinchados para medir la alta presión ?
A que presión/temperatura tienes la baja ?
Tienes posibilidad de instalar un ovus aunque sea de los pinchados para medir la alta presión ?
A que presión/temperatura tienes la baja ?