Sensor de temepratura unidad interna

Mensaje por vincentcolt » 20 Oct 2016 01:48

Tuve un problema con el error e-2 y era el sensor de temperatura, ya se lo puse nuevo pero ahora casi no enfria???Sera que no le coloque el adecuado??Que pasa si le coloco otro que no es el que traia?'No se de qcuentos K era el viejo y el nuevo es de 10K que me recomendo un tecnico, sera que no es el adecuado??Que falla haria si es de 5K lo que lleva y le puse uno de 10K????Gracias por su ayuda

Mensaje por Julian » 24 Oct 2016 19:08

Si es de otros K está dando una temperatura errónea a la placa

Mensaje por chispas-gs » 24 Oct 2016 19:57

Puede afectar al rendimiento si es inverter

Pon la correcta o una resistencia fija para probar

El equipo es inverter o todo/nada?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder