Equation WAP 267DZH

Mensaje por Anonimo » 07 Oct 2014 23:00

Me regalaron hace poco este aire (Equation WAP 267DZH) comprado en Leroy Merlin, pero el otro dia lo puse y al arrancar pita 10 veces y en la pantalla solo pone "STOP". Alguien sabe que puede ser o tiene el manual? No lo he conseguido encontrar por ningun sitio...

Mensaje por chispas-gs » 09 Oct 2014 07:17

Esa marca es de Airwell

Ha funcionado bien alguna vez?

Lo has reseteado?

En modo fan funciona bien?

Que tipo de climatizador es ( mural,portatil,etc )

Parpadea algun piloto?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Anonimo » 10 Oct 2014 14:03

Vale a ver, no he actualizado este post. El otro dia el aire arranco, no se muy bien porque pero parece que ya esta funcionando... Respecto a tus preguntas te contesto:

Si que funcionaba bien antes (lo tenia mi padre).
No se como resetearlo (no tengo las instrucciones).
No hacia nada en ese caso, al enchufar pitaba 10 veces y solo ponia STOP asi que no podia hacer nada, ningun boton respondia.
Es un climatizador portatil con ruedas.
La unica señal en la pantalla LCD era el mensaje de "STOP".

Parece que ya va bien, no se si era algo relacionado con la salida del agua tal vez, porque le puse una manguera en la salida y al cabo de unas cuantas horas de pruebas y enchufando/desenchufando el cable llego a arrancar...
Estoy a la espera de que Leroy Merlin me envie las instrucciones al mail, por si me volviera a pasar. Gracias por todo igualmente ;)

Mensaje por chispas-gs » 10 Oct 2014 17:32

De nada

El reset es desenchufarlo durante 10 minutos

Muy posiblemente fuese que el deposito estaba lleno
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por IÑAKIbass » 27 Oct 2016 17:57

HOLA, alguien me puede decir como vaciar el deposito del EQUATION WAP-357EM-V?
Muchas gracias

Mensaje por chispas-gs » 27 Oct 2016 18:46

El deposito es fijo,tienes que quitar el tapón ( si lo llevase ) que hay en el tubo de la parte trasera inferior centro
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por IÑAKIbass » 27 Oct 2016 19:15

no tiene ningun tapon :(

Mensaje por chispas-gs » 28 Oct 2016 07:16

Si no tiene tapón echara agua por hay cuando el nivel lo demande

Cual es el problema ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder