Tengo un Surray compacto con compresor nuevo y no lo puedo
Tengo un Surray compacto frio . Con compresor nuevo recién puesto y no anda .le revise de todos lados tiene capilar limpio y le puse válvula de servicio en la alta en el filtro.y la alta no llega a 100 libras y la baja no baja de 60 q puede ser ?
Porque cambiaste el compresor?
Es del mismo tipo,marca,potencia,etc ?
Cambiaste el filtro?
Que refrigerante lleva ?
Salto termico ext e int ?
Consumo nominal y real ?
Estado del/los ventiladores,intercambiadores,etc ?
Es del mismo tipo,marca,potencia,etc ?
Cambiaste el filtro?
Que refrigerante lleva ?
Salto termico ext e int ?
Consumo nominal y real ?
Estado del/los ventiladores,intercambiadores,etc ?
Cambie l compresor porque estaba pinchado y quemado. Los ventiladores andan bien ,l filtro se lo cambie .por todos lados lo corte a ver si estaba tapado. Y l estoy haciendo vacío con una máquina de 140. Puede ser q tenga un poco de humedad? Q puede hacer?. Gracias por su tiempo. Y respuestas.
Lleva R 22 , no salta por térmico nada . No se q puede ser !!
No le ha echo barrido con nitrógeno?
Responda a todas las preguntas,faltan por contestar
Responda a todas las preguntas,faltan por contestar
No hize barrido con nitrogeno . Lo q use fue 141. Y el consumo nominal es de 3a y de maximo5,6.
El compresor es d la misma potencia
Y no la misma marca. Desde ya gracias por tomarse el tiempo de responder
Y no la misma marca. Desde ya gracias por tomarse el tiempo de responder
Salto termico ext e int ?
Consumo nominal 3 Amp y real ?
Consumo nominal 3 Amp y real ?
Real 3 amper y 5,6 es l máximo . El térmico no salto porque es compresor nuevo.
Sabes lo que significa medir salto termico ?
Mide la temperatura en la entrada y en la salida del evaporador y lo mismo del condensador
Di el consumo real que tiene el equipo midiéndolo con una pinza amperimetrica
Mide la temperatura en la entrada y en la salida del evaporador y lo mismo del condensador
Di el consumo real que tiene el equipo midiéndolo con una pinza amperimetrica