carrier 5 ton se alarma

Mensaje por mchocou » 15 Ene 2017 03:25

Estimados, es la primera ves que escribo en este foro, a ver si ustedes me pueden dar una mano.
Tengo un cliente el cual posee un equipo carrier piso/techo de 5 ton, el equipo esta bien de presiones (60 psi) y consumos pero luego de un rato se empiesa a congelar el caño de baja y bajar la presion (problema que he tenido ya en equipos similares). Pero el problema que me trae mal en cuestion es que se alarma, parpadea el primer led de color verde unas 9 veces, hace una pausa y vuelve a parpadear, asi hasta que lo reseteas y vuelve a arrancar. Alguno sabe que significa esta falla? No tengo el modelo de la unidad interior pero si de la exterior que es 38CKC057-D-931 de Carrier. El problema mas grave es que el equipo esta en una salon bailable y se mueren de calor obviamente. Espero puedan darme alguna referencia. Saludos

Mensaje por chispas-gs » 16 Ene 2017 07:18

Baja presión,baja

Revisa filtros,baterías,ventiladores,etc

Da datos mas precisos:presiones consumos,saltos térmicos,etc
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos