Sonda de temperatura marca 0 ohmios
Hola, tengo una máquina Carrier, cuando se conecta el compresor se para a los 30 segundos de haberse puesto en funcionamiento, he comprobado la sonda y cuando las testeo me marca 0 ohmios. Me pasa con las dos sondas de la unidad exterior. Es posible que estén rotas y que sea este el motivo por el cual la máquina de para?? Un saludo.
La estas midiendo desconectadas ?
A que presión se va la baja cuando corta ?
A que presión se va la baja cuando corta ?
Las mido con las sondas desconectadas de la placa. La presión en baja sube hasta los 8,6 bares y la alta se queda en 9bares
por los parpadeos del led D 30, fallo por presión de baja, a que puede ser debido? La máquina no lleva instalado los filtros del evaporador, se lo debieron de quitar.
Baja presión= falta de refrigerante,etc
Las presiones que mencionas son con el equipo parado ?
Mide el presostato de baja con los hilos desconectados
Las presiones que mencionas son con el equipo parado ?
Mide el presostato de baja con los hilos desconectados
Sí, es con el equipo parado. La sonda me marca 2 ohmios, con la sonda desconectada
Mide el presostato de baja y el de alta con los hilos desconectados
Presostato de baja, marca o pita por continuidad y 2 ohmios, presostato de alta, lo mismo. Con cables desconectados y máquina parada, sin corriente
Esos valores en sondas no son correctos,están cerradas
Las otras sondas te miden lo mismo ?
No hay ningún roce en el cable con la chapa etc ?
Las otras sondas te miden lo mismo ?
No hay ningún roce en el cable con la chapa etc ?
Hola de nuevo, después de hacer varias pruebas, el problema viene por alta presion, le puse el manómetro, en baja se queda a 4 bares, que son 3ºC, pero en alta sube hasta que salta a los 30 bares. Según la máquina le caben 7 kg de refrigerante 407c y le he metido 10kg, y sigue igual. Pero no le encuentro la fuga. He comprobado con agua jabonosa todas las tuercas y nada.
Para localizar tienes que elevar las presiones y si el equipo no trabaja no se elevan
Mete nitrógeno a 45 kg/cm2
El tema de la sonda que tiene que ver con la fuga ?
Si te sube la alta presión tan rápido revisa su ventilador,bateria limpia,buen caudal ,etc en la condensación si es modo frío y la interior si fuese modo calor
Mete nitrógeno a 45 kg/cm2
El tema de la sonda que tiene que ver con la fuga ?
Si te sube la alta presión tan rápido revisa su ventilador,bateria limpia,buen caudal ,etc en la condensación si es modo frío y la interior si fuese modo calor