Bobina Ranco L3042
Buenas noches, necesito esta pieza, la he buscado en Escoda, Pecomark, Disco, Beijer, Eunasa, etc ; y nada, me dicen que está descatalogada desde hace unos 3 años, la tienen en la central de Ranco en Dallas, Estados Unidos; pero si alguien sabe de algún comercial que trabaje con piezas de reciclaje en Europa se lo agradecería; pues me evitaría cambiar la válvula de cuatro vías que como os podéis imaginar es bastante grande: imp 7/8", asp 1 1/8".
La equivalente no me sirve, pues se quedaría 1/4 del émbolo sin abrir con el consiguiente sufrimiento de la válvula y pérdida de rendimiento.
Nos vemos.
La equivalente no me sirve, pues se quedaría 1/4 del émbolo sin abrir con el consiguiente sufrimiento de la válvula y pérdida de rendimiento.
Nos vemos.
Manda foto o enlace de la valvula
Has preguntado en ASR ?
Has preguntado en ASR ?
Hola, la válvula equivalente actual sería la Ranco V10, pero la antigua, que es la que tengo en la instalación es Ranco 025 y el problema ya lo he comentado antes.
En cuanto ARS, no lo conozco, si me pasas el contacto te lo agradecería, gracias por el interés.
Nos vemos.
En cuanto ARS, no lo conozco, si me pasas el contacto te lo agradecería, gracias por el interés.
Nos vemos.
ASR ( Andaluza Suministros de Refrigeracion )
http://www.gsf.es/index.php/puntos-de-v ... nta/59-asr
Lo que desconozco es tu zona y si hay delegacion,pero por lo menos si tienen te pilla mas cerca que cruzar el charco
http://www.gsf.es/index.php/puntos-de-v ... nta/59-asr
Lo que desconozco es tu zona y si hay delegacion,pero por lo menos si tienen te pilla mas cerca que cruzar el charco
Gracias por la información, les acabo de mandar un mail; a ver si la tienen y con un poco de suerte me evito cambiar la válvula entera.
Mirando por la red he visto que en Portugal hay una ó su equivalente, esperaré a ver que me dicen los de ARS.
Mi zona es Cataluña; lo de las fotos no sé hacerlo lo siento, no estoy muy ducho en esos temas, gracias de nuevo.
Nos vemos.
Mirando por la red he visto que en Portugal hay una ó su equivalente, esperaré a ver que me dicen los de ARS.
Mi zona es Cataluña; lo de las fotos no sé hacerlo lo siento, no estoy muy ducho en esos temas, gracias de nuevo.
Nos vemos.
Solo la bobina. Os explico: el equipo es una Roof-top con dos compresores, uno funcionaba en frío y el otro en calor, con lo que me daba una salida de impulsión de 31ºC y la demanda es de 24ºC en sala, con lo cual encontré el problema en esta bobina que no actuaba; en reposo está en función calor y con tensión en frío. Ahora está funcionando con el circuito que funciona en frío, pues anulé el otro y conseguí una impulsión de 16ºC, de momento el cliente está menos enfadado con el apaño, pero como es lógico la quiere al 100x100. Si consiguiera la bobina, me evitaría recuperar refrigerante (15Kg), sacar la válvula vieja, poner la nueva, hacer vacío, cargar gas, etc. Total dos días de faena que la instalación no podría funcionar, y el cliente enfadado.
Gracias por la atención espero haberme explicado bien.
Nos vemos.
Gracias por la atención espero haberme explicado bien.
Nos vemos.
Hola, ya he conseguido la bobina, en Sidney (Australia), gracias por el interés.
nos vemos
Me alegro
Buenos días.
Tengo el mismo problema que CARREIRAN, necesito una bobina de 3 vías ranco l30-42 para una máquina Carrier. Me puedes dar la direccíon donde la conseguiste o si álguien me facilita una solución.
Gracias
Tengo el mismo problema que CARREIRAN, necesito una bobina de 3 vías ranco l30-42 para una máquina Carrier. Me puedes dar la direccíon donde la conseguiste o si álguien me facilita una solución.
Gracias