Mal olor split Panasonic
Buenos días a todos:
Soy nuevo por aquí, así que lo primero muchas gracias a todos por vuestros comentarios.
Mi problema es el siguiente. Hemos instalado hace un mes un equipo 2x1 Panasonic Etherea de la gama 2013. La unidad exterior está en el tendedero y las dos interiores están en el dormitorio principal y en el salón, ambas con conexión a caja de preinstalación de aire acondicionado (ya venía con la casa, comprada en octubre de nueva construcción). Las tres unidades están conectadas a una bajante de agua pluviales que circula por una mocheta situada en el interior del armario del dormitorio principal. Aclaro que la bajante recorre todas las plantas del edificio en vertical, desde el ático hasta el sótano.
El problema es que el split del dormitorio emana olores a desagüe, pero el del salón no. Yo deduzco que los olores deben proceder de la bajante, y por alguna razón que no comprendo, sólo afectan al split del dormitorio. Antes de la instalación, no habíamos notado olores en la casa, pero fue abrir la caja de preinstalación para ver qué tenía dentro y empezar a oler aquello a desagüe que no veas. Pensaba que al colocar el split encima dejaría de oler, pero no, sigue oliendo. El split desagua sobre la bandeja de la caja de preinstalación y de ahí corre el agua por la base de la bandeja hasta el agujero que tiene en el extremo y que comunica con la bajante.
Recuerdo que antes de la instalación, el instalador virtió dos vasos de agua por la caja de preinstalación del salón, para ver qué tal desaguaba (lo hacía perfectamente), pero eso no lo hizo en el dormitorio, y me ha dado por pensar que por ahí puede venir el asunto.
Aclaro también que en dos meses que lleva puesto el equipo, el del salón lo hemos usado tres días y el de la habitación uno.
De momento, lo único que hecho ha sido colocar cinta de carrocero en la unión del split del dormitorio con la pared, y eso solucionó en parte el tema, ya que el olor tenía menos huecos para salir, pero sigue saliendo, siempre encuentra un hueco.
¿Se os ocurre algo?
Saludos a todos y muchas gracias por vuestra atención.
Soy nuevo por aquí, así que lo primero muchas gracias a todos por vuestros comentarios.
Mi problema es el siguiente. Hemos instalado hace un mes un equipo 2x1 Panasonic Etherea de la gama 2013. La unidad exterior está en el tendedero y las dos interiores están en el dormitorio principal y en el salón, ambas con conexión a caja de preinstalación de aire acondicionado (ya venía con la casa, comprada en octubre de nueva construcción). Las tres unidades están conectadas a una bajante de agua pluviales que circula por una mocheta situada en el interior del armario del dormitorio principal. Aclaro que la bajante recorre todas las plantas del edificio en vertical, desde el ático hasta el sótano.
El problema es que el split del dormitorio emana olores a desagüe, pero el del salón no. Yo deduzco que los olores deben proceder de la bajante, y por alguna razón que no comprendo, sólo afectan al split del dormitorio. Antes de la instalación, no habíamos notado olores en la casa, pero fue abrir la caja de preinstalación para ver qué tenía dentro y empezar a oler aquello a desagüe que no veas. Pensaba que al colocar el split encima dejaría de oler, pero no, sigue oliendo. El split desagua sobre la bandeja de la caja de preinstalación y de ahí corre el agua por la base de la bandeja hasta el agujero que tiene en el extremo y que comunica con la bajante.
Recuerdo que antes de la instalación, el instalador virtió dos vasos de agua por la caja de preinstalación del salón, para ver qué tal desaguaba (lo hacía perfectamente), pero eso no lo hizo en el dormitorio, y me ha dado por pensar que por ahí puede venir el asunto.
Aclaro también que en dos meses que lleva puesto el equipo, el del salón lo hemos usado tres días y el de la habitación uno.
De momento, lo único que hecho ha sido colocar cinta de carrocero en la unión del split del dormitorio con la pared, y eso solucionó en parte el tema, ya que el olor tenía menos huecos para salir, pero sigue saliendo, siempre encuentra un hueco.
¿Se os ocurre algo?
Saludos a todos y muchas gracias por vuestra atención.
Lo normal es que en la conexión del tubo del desagüe con la bajante exista un sifón y puede estar seco. Si es así, cuando se llene de agua dejará de transmitir olores.
Correcto.Echale agua a la bandeja para que se llene el sifon y si no lo tubiese seguira oliendo y tendras que instalar un pequeño sifon en la unidad interior
Mi opinion es que el equipo que no hace olor tiene un sifon antes de conectar con el pluvial.Mientras que el que hace olor no tiene hecho dicho sifon y es por eso que hace olor.
Quizás no instalaron sifón o unificaron los desagües de mala manera y este quedó sin sifón. En el peor de los casos existen unos sifones del tamaño de una cajetilla de tabaco (sifón en seco) que podrías mecanizar en la parte baja de la caja de preinstalación, tristemente vas a tener que picar un poco para acceder al tubo y esto te supondrá tener que masillar y pintar un poco bajo el split ya que asomará un poco por debajo. Este sifón te asegura el buen funcionamiento en verano y en invierno.
Un saludo
Un saludo
muchas gracias a todos por las respuestas.
Una pregunta: ¿Por dónde vierto el agua para llenar el sifón, si es que realmente existe? La caja de preinstalacion queda inaccesible detrás del split, y al abrir la tapa delantera del split buscando su bandeja de desagüe y quitar los filtros, sólo veo una cantidad infinita de varillas metálicas, nada parecido a una bandeja de desagüe.
Saludos y muchas gracias a todos.
Una pregunta: ¿Por dónde vierto el agua para llenar el sifón, si es que realmente existe? La caja de preinstalacion queda inaccesible detrás del split, y al abrir la tapa delantera del split buscando su bandeja de desagüe y quitar los filtros, sólo veo una cantidad infinita de varillas metálicas, nada parecido a una bandeja de desagüe.
Saludos y muchas gracias a todos.
En la parte inferior de la caja de preinstalacion detras de la unidad interior
chispas-gs escribió:En la parte inferior de la caja de preinstalacion detras de la unidad interior
Hola Chispas:
¿No se puede hacer a través de la parte delantera del propio split, sin tener que retirarlo? Es que no tengo ni idea y me da miedo moverlo y cagármelo.
Saludos y muchas gracias por vuestras respuestas.
Tienes que soltarlo de la parte inferior y se queda sujeto por la parte superior
Ejemplo:
http://www.youtube.com/watch?v=_rkXLCvGIa4
Ejemplo:
http://www.youtube.com/watch?v=_rkXLCvGIa4
Muchas gracias. A ver si me arriesgo. Lo de por la parte delantera del split lo decía porque mis compañeros de mantenimiento dicen que se puede hacer así, virtiendo agua directamente en esas varillas metálicas que os dije algunos mensajes atrás, pero me da un miedo...
Por cierto, hemos notado que ambos splits siempre sacan aire a la misma temperatura. Me explico. Hemos cambiado la temperatura desde 25 a 16, hemos cambiado el modo de Cool a Heat a 30 grados... y siempre tengo la sensación de que el aire sale a la misma temperatura. Yo pensaba que a 16 se tenía que notar aire frío al menos en el propio split, y que a 30 debería salir aire caliente... Pues nada, yo lo noto todo igual. Y tenía entendido también que en modo Cool, la unidad exterior tenía que expulsar aire muy caliente, y más ahora en verano, pero lo que sale por ahí diría yo que tiene la misma temperatura que lo que sale por los splits... No tengo mucha idea, pero esto muy normal no es, ¿no?
Saludos a todos.
Por cierto, hemos notado que ambos splits siempre sacan aire a la misma temperatura. Me explico. Hemos cambiado la temperatura desde 25 a 16, hemos cambiado el modo de Cool a Heat a 30 grados... y siempre tengo la sensación de que el aire sale a la misma temperatura. Yo pensaba que a 16 se tenía que notar aire frío al menos en el propio split, y que a 30 debería salir aire caliente... Pues nada, yo lo noto todo igual. Y tenía entendido también que en modo Cool, la unidad exterior tenía que expulsar aire muy caliente, y más ahora en verano, pero lo que sale por ahí diría yo que tiene la misma temperatura que lo que sale por los splits... No tengo mucha idea, pero esto muy normal no es, ¿no?
Saludos a todos.
Si el equipo esta bien debes de tener un salto termico superior a 15º.
Si el climatizador lo pones a 25º en frio y la habitacion esta a esa temperatura o inferior la unidad exterior no arrancara
Si pides 30º en calor y la temperatura es igual o superior la unidad exterior no arrancara
Si el climatizador lo pones a 25º en frio y la habitacion esta a esa temperatura o inferior la unidad exterior no arrancara
Si pides 30º en calor y la temperatura es igual o superior la unidad exterior no arrancara
Bueno, ya ha estado por aquí el técnico.
Respecto a lo primero, al final le ha echado una jarra entera de agua directamente en los filtros del split, y por ahí ha desaguado hasta la caja de preinstalación y a la bajante. A ver qué pasa.
Y lo otro, pues mal asunto. Se ha ido todo el gas, así que hay una fuga. Me ha dicho que puede ser o de la soldadura que hizo él, o de los aparatos que estén mal, o lo peor de todo, que los tubos de la preinstalación (que ya venía hecha con la casa) estén mal, con lo que me ha dicho que habría que romper un montón de cosas para poner tubos nuevos (ahí he entrado en estado de pánico). Los tubos tienen un recorrido de entre 3 y 5 metros como mucho, ya que van al tendedero, no a azotea. ¿Qué se os ocurre que puede ser o qué suele ser lo habitual? Él me ha contado que le ha puesto una presión de 33 y no le ha echado gas, sino nitrógeno o algo así, para volver dentro de dos días y ver por dónde está la fuga. Me ha dicho que no conectemos el aire hasta que él vuelva.
Estoy cagado, realmente.
Respecto a lo primero, al final le ha echado una jarra entera de agua directamente en los filtros del split, y por ahí ha desaguado hasta la caja de preinstalación y a la bajante. A ver qué pasa.
Y lo otro, pues mal asunto. Se ha ido todo el gas, así que hay una fuga. Me ha dicho que puede ser o de la soldadura que hizo él, o de los aparatos que estén mal, o lo peor de todo, que los tubos de la preinstalación (que ya venía hecha con la casa) estén mal, con lo que me ha dicho que habría que romper un montón de cosas para poner tubos nuevos (ahí he entrado en estado de pánico). Los tubos tienen un recorrido de entre 3 y 5 metros como mucho, ya que van al tendedero, no a azotea. ¿Qué se os ocurre que puede ser o qué suele ser lo habitual? Él me ha contado que le ha puesto una presión de 33 y no le ha echado gas, sino nitrógeno o algo así, para volver dentro de dos días y ver por dónde está la fuga. Me ha dicho que no conectemos el aire hasta que él vuelva.
Estoy cagado, realmente.
El 90% de las fugas de este tipo estan en las conexiones.La operacion que ha realizado es correcta.
Se mete presion de nitrogeno a las tres partes por separado.en unos dias vera cual ha perdido presion
La fuga en las maquinas lo veo dificil,me inclino primero en la soldadura que realizo y si no en las interconexiones.
Ya me diras
Se mete presion de nitrogeno a las tres partes por separado.en unos dias vera cual ha perdido presion
La fuga en las maquinas lo veo dificil,me inclino primero en la soldadura que realizo y si no en las interconexiones.
Ya me diras
¿Las conexiones te refieres a las tuercas, los abocardados y demás? Si es así, me dejas más tranquilo, la verdad. Y luego cuando has puesto interconexiones, ¿a qué te refieres?
Saludos y muchas gracias por tu atención, chispas.
Saludos y muchas gracias por tu atención, chispas.
Si
Las interconexiones son las tuberias de cobre pre-instaladas
Las interconexiones son las tuberias de cobre pre-instaladas
chispas-gs escribió:Si
Las interconexiones son las tuberias de cobre pre-instaladas
Es leer tuberías de cobre preinstaladas y empiezo a desfibrilar... Espero que mi caso entre en el 90%...
Saludos y muchas gracias.
De nada,ya me diras en que quedo la cosa
Buenas tardes, por decir algo.
Pues se han confirmado los peores pronósticos. Se trata de una fuga en uno de los tubos que van al split de la habitación. En principio, el técnico la ha identificado como muy cercana a la caja de preinstalación, porque al parecer incluso se oye cómo se va perdiendo el gas. Me ha entrado un bajón tremendo de pensar que para arreglarlo ahora hay que romper la pared y demás... Ya he hablado con la constructora, y, al ser un defecto de construcción, lo asumen ellos (eso me han dicho). Lo han puesto como urgente, porque con estos calores de Madrid, mi novia embarazada... pues imaginaos el percal.
Y ya que se va a abrir, pues voy a aprovechar para poner un sifón, porque el vertido de la jarra de agua de hace tres días mitigó el olor, pero no lo anuló. ¿Hay algún modelo en concreto que me podáis recomendar?.
Qué bajón me tengo...
Pues se han confirmado los peores pronósticos. Se trata de una fuga en uno de los tubos que van al split de la habitación. En principio, el técnico la ha identificado como muy cercana a la caja de preinstalación, porque al parecer incluso se oye cómo se va perdiendo el gas. Me ha entrado un bajón tremendo de pensar que para arreglarlo ahora hay que romper la pared y demás... Ya he hablado con la constructora, y, al ser un defecto de construcción, lo asumen ellos (eso me han dicho). Lo han puesto como urgente, porque con estos calores de Madrid, mi novia embarazada... pues imaginaos el percal.
Y ya que se va a abrir, pues voy a aprovechar para poner un sifón, porque el vertido de la jarra de agua de hace tres días mitigó el olor, pero no lo anuló. ¿Hay algún modelo en concreto que me podáis recomendar?.
Qué bajón me tengo...
Fuga: con un detector de ultrasonidos los desperfectos son minimos
Sifon:no hace falta marca,con el mismo tubo de pvc se fabrica
Sifon:no hace falta marca,con el mismo tubo de pvc se fabrica
Gracias, Chispas, te iré informando.
Saludos a todos.
Saludos a todos.
De nada
Buenas a todos:
Tengo dos preguntas más: la primera es si creeis que puede haber más de una fuga en el tubo, algo que ya me tumbaria del todo.
Y la segunda es que, dado que el gas ha estado saliendo por el tubo directamente a nuestra habitación, imagino que lo habremos estado inhalando. ¿Puede ser peligroso? Eso sería ya el remate...
Saludos a todos.
Tengo dos preguntas más: la primera es si creeis que puede haber más de una fuga en el tubo, algo que ya me tumbaria del todo.
Y la segunda es que, dado que el gas ha estado saliendo por el tubo directamente a nuestra habitación, imagino que lo habremos estado inhalando. ¿Puede ser peligroso? Eso sería ya el remate...
Saludos a todos.
Que existan mas fugas es posible pero poco problable
Si el refrigerante fuese peligroso o toxico se nos habia ido la cabeza ya ( aunque nos falta poco jajaja)
No te preocupes
Si el refrigerante fuese peligroso o toxico se nos habia ido la cabeza ya ( aunque nos falta poco jajaja)
No te preocupes
Bueno, pues ya sabemos lo que ha pasado. El hdp del carpintero, cuando hizo el armario, le clavó dos banderillas al tubo de cobre. Tengo fotos, pero no sé cómo subirlas. Evidentemente, para saberlo, han roto la pared de la habitación y la del salón, en fin, una movida.
En principio quedará todo arreglado y ahora tendrá que venir el albañil, el pintor, el alcalde y la madre que los parió a todos.
Respecto al tema del sifón en la caja de preinstalación de la habitación, me ha dicho el técnico que no se puede colocar en ese tipo de instalaciones. ¿Eso es cierto? ¿O me está tangando? Si me decís cómo subir las fotos, os lo agradezco, porque os servirían de mucho para haceros una idea de cómo es el espacio y demás.
Saludos a todos.
En principio quedará todo arreglado y ahora tendrá que venir el albañil, el pintor, el alcalde y la madre que los parió a todos.
Respecto al tema del sifón en la caja de preinstalación de la habitación, me ha dicho el técnico que no se puede colocar en ese tipo de instalaciones. ¿Eso es cierto? ¿O me está tangando? Si me decís cómo subir las fotos, os lo agradezco, porque os servirían de mucho para haceros una idea de cómo es el espacio y demás.
Saludos a todos.
Pon un sifon a la propia caja , otra opcion es coger el tube de desague de la preinstalacion sacarlo de la caja de preinstalacion y conectarlo al sifon y de hay a la unidad interior :
http://www.salvadorescoda.com/tarifas/A ... Escoda.pdf
Pajina 28
http://www.salvadorescoda.com/tarifas/A ... Escoda.pdf
Pajina 28
Muchas gracias, Chispas. El aire ya funciona.
Respecto al documento que has mandado, veo que hay muchos modelos. ¿Recomiendas alguno en particular? Esos sifoncitos pequeños de la página 24 que se adaptan a la caja tienen buena pinta, no?
Saludos.
Respecto al documento que has mandado, veo que hay muchos modelos. ¿Recomiendas alguno en particular? Esos sifoncitos pequeños de la página 24 que se adaptan a la caja tienen buena pinta, no?
Saludos.
Si,tienes las dos opciones.No lo se,sin verlo¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Buenas a todos:
Perdonad que hace tiempo que no pasaba por aquí y no os había puesto en qué acabó este tema. Al final los malos olores que desprendía el split del aire acondicionado provenían de una mala instalación del saneamiento del piso bajo de mi edificio, en el cual no había una bajante independiente para desaguar el aire acondicionado, sino que habían unido ésta a la de fecales de la cocina y los olores retornaban hacia arriba y nos daban de lleno a las tres primeras plantas de edificio, por eso olía. Se abrió el suelo, se construyó una bajante nueva para independizar ambas y asunto arreglado.
Saludos a todos.
Perdonad que hace tiempo que no pasaba por aquí y no os había puesto en qué acabó este tema. Al final los malos olores que desprendía el split del aire acondicionado provenían de una mala instalación del saneamiento del piso bajo de mi edificio, en el cual no había una bajante independiente para desaguar el aire acondicionado, sino que habían unido ésta a la de fecales de la cocina y los olores retornaban hacia arriba y nos daban de lleno a las tres primeras plantas de edificio, por eso olía. Se abrió el suelo, se construyó una bajante nueva para independizar ambas y asunto arreglado.
Saludos a todos.
Gracias por contestar
¿Has probado si el olor se produce cuando está en modo "cool" pero no1? en modo "dry"
Ya dijo donde estaba el problema y la solucion
Este tema es del 2013
Este tema es del 2013
Hola,soy nuevo de aqui,mi pregunta es:
Tengo aire acondicionado inverter "Panasonic". No lo hemos utilizado 6,7 meses. Cuando queria encenderlo, no podia.al mando todo esta bien/funcionan todos los butones y se veen todos los simbolos,pero el aparato interno no hay luz/por principio cuando lo enciendo se aparesca luz verde.ahora ni una luz,ni sonido.Tampoco se puede oir sonido de aparato externo.Alguen me puede decir de donde viene el problema?
Tengo aire acondicionado inverter "Panasonic". No lo hemos utilizado 6,7 meses. Cuando queria encenderlo, no podia.al mando todo esta bien/funcionan todos los butones y se veen todos los simbolos,pero el aparato interno no hay luz/por principio cuando lo enciendo se aparesca luz verde.ahora ni una luz,ni sonido.Tampoco se puede oir sonido de aparato externo.Alguen me puede decir de donde viene el problema?
Hola Casimiro, abre un nuevo tema en el foro correspondiente
instalacion-mantenimiento-y-averias-f6.html
Un saludo
instalacion-mantenimiento-y-averias-f6.html
Un saludo
WebMaSTER
El Aire Acondicionado
El Aire Acondicionado