Codigos error Saivod

Mensaje por juande » 22 Ago 2017 22:37

Hola,se ha puesto en contacto conmigo un antiguo cliente al que le instale un split Saivod modelo ASG09151 clase inverter con 2 años de antigüedad,y me comenta que no le funciona y le sale el error FO ,tengo que ir a visitarlo y no encuentro por Internet que significa dicho error,agradecería me echarais una mano,muchas graciass.

Mensaje por chispas-gs » 23 Ago 2017 07:23

F0 o parpadeo del led interior 10 veces

Este error aparece en el listado del fabricante pero sin comentario y suele ser error de comunicación,revisa la pcb exterior
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos