Buenas, como comento en el asunto, el aire ha dejado de funcionar, ya que no responde a nada, y simplemente muestra en pantalla E2. Recién conectado a la luz si puedo activarlo pero pasados unos segundos ya muestra el error en la pantalla y deja de funcionar.
¿Querría informarme si tiene solución? o simplemente tengo que adquirir uno nuevo.
Gracias.
Aire Portatil ADR 67 - Fallo E2
Orbegozo ?
Has revisado el deposito de condensados ?
En modo ventilador funciona bien ?
Has revisado el deposito de condensados ?
En modo ventilador funciona bien ?
si es Orbegozo, creía que lo había puesto.
En cuanto al modo ventilador, no funciona en ningún modo, se apaga y aparece el mensaje E2 a los 3 segundos de encenderse, tendré que revisar el condesador. Gracias por la respuesta.
Empiece por la boya del deposito de condensados y despues revise las sondas