Funcionamiento de un Multisplit

Mensaje por pedrovito » 18 Sep 2017 00:10

Tengo un aire Multisplit (Mitsub) 3x1.

Cuando enciendo un split (calor) , los otros dos también se calientan y producen el ruido típico de gas pasando por las tuberias. No sale aire porque estan apagados (pero están calientes).Es como si funcionasen en serie los tres.

Desconozco si ese funcionamiento es normal , o tiene algún problema de funcionamiento.
Algún usuario sabe si este funcionamiento es normal ??

Gracias.

Mensaje por chispas-gs » 18 Sep 2017 15:16

No dice la marca ( Electric o Heavy ) ni modelo pero en la mayoría es normal
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por pedrovito » 18 Sep 2017 19:37

La máquina es: Mitsubishi electric MXZ-3E54VA.

Mensaje por chispas-gs » 19 Sep 2017 07:16

No tendrían que calentarse las baterías que no funcionen

La UE tiene VET

Déjala sin tensión durante 15 minutos para que las VET se reinicien y se cierren
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por pedrovito » 19 Sep 2017 19:20

Ya he probado varias veces lo de dejar sin tensión la máquina , pero funciona igual.
Puede que su funcionamiento sea en serie (no tiene lógica) y el equipo funcione bien.
Desconozco como funcionan los multisplit , descarto que sea una averia ya que es nuevo.
He solicitado información al fabricante (página web) quizás me conteste.
Al instalador no le pregunto , tienen menos idea que yo.

Gracias
Pedro

Mensaje por EL HUESO » 20 Sep 2017 09:39

Buenos dias.
Creo que es normal (dependiendo de como este funcionando el equipo) que el compresor use alguna u. interior para condensar si , en ese momento, estas usando solo un equipo y este no es suficiente para que el compresor pueda trabajar sin un exceso de temperatura en descarga.
Yo lo he visto en equipos multiples de Panasonic, Daikin, Fujitsu...
Creo que es normal.
Un saludo.
Me gusta el futbol como a Fernando Alonso...El mejor corredor de F1....
MI nombre es Francisco

Mensaje por chispas-gs » 20 Sep 2017 10:31

Entre en la Lodotec y este modelo lleva vet para cada interior

Habría que revisar si les llega tensión,si se han quedado abiertas,si lo hace por lo que dice el compañero,etc
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por EL HUESO » 20 Sep 2017 11:08

Me gusta el futbol como a Fernando Alonso...El mejor corredor de F1....
MI nombre es Francisco

Mensaje por chispas-gs » 20 Sep 2017 15:10

Así se hace :wink:
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder