Hola, les agradezco la posibilidad de consultar lo siguente: tengo un aire split DeLonghi de 2250 frigorias con 10 años de antiguedad, el cual funciono adecuadamente hasta que dejo de enfriar. El ventilador de la unidad exterior funciona, al igual que la unidad interior. Solo hace (en la unidad exterior) un ruido cada 2/3 minutos como si quisiera acoplar el compresor.
Alguna indicacion de cual podria ser la falla?
Muchas gracias.
Aire no enfria.
Revise el condensador de arranque del compresor
Muchas gracias por su amabilidad. Saludos cordiales.
De nada
Hice los cambios de capacitor, y le adicione un Hard start, como se ve en este video: https://www.youtube.com/watch?v=Qwihvowwy4k
Déjalo solamente con el condensador nuevo y valor original
Que consumo hay cuando intenta arrancar?
Cual es la tensión de suministro antes y durante el arranque ?
Cual es el valor de las bobinas del compresor ?
Cual es el estado del clixon ?
Que consumo hay cuando intenta arrancar?
Cual es la tensión de suministro antes y durante el arranque ?
Cual es el valor de las bobinas del compresor ?
Cual es el estado del clixon ?