Aire no enfria.

Mensaje por Claudiom » 17 Dic 2017 19:49

Hola, les agradezco la posibilidad de consultar lo siguente: tengo un aire split DeLonghi de 2250 frigorias con 10 años de antiguedad, el cual funciono adecuadamente hasta que dejo de enfriar. El ventilador de la unidad exterior funciona, al igual que la unidad interior. Solo hace (en la unidad exterior) un ruido cada 2/3 minutos como si quisiera acoplar el compresor.
Alguna indicacion de cual podria ser la falla?
Muchas gracias.

Mensaje por chispas-gs » 19 Dic 2017 08:11

Revise el condensador de arranque del compresor
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Claudiom » 20 Dic 2017 02:26

Muchas gracias por su amabilidad. Saludos cordiales.

Mensaje por chispas-gs » 21 Dic 2017 08:11

De nada
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Claudiom » 27 Dic 2017 02:14

Hice los cambios de capacitor, y le adicione un Hard start, como se ve en este video: https://www.youtube.com/watch?v=Qwihvowwy4k

Mensaje por chispas-gs » 27 Dic 2017 07:35

Déjalo solamente con el condensador nuevo y valor original

Que consumo hay cuando intenta arrancar?

Cual es la tensión de suministro antes y durante el arranque ?

Cual es el valor de las bobinas del compresor ?

Cual es el estado del clixon ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder