Bomba de calor no arranca

Mensaje por flipy » 08 Nov 2017 04:30

Buenos dias.
Mi aire acondicionado funciona correctamente en modo frio pero cuando lo pongo en modo calor no arranca el motor. Que podria ser?

Mensaje por flipy » 08 Nov 2017 04:42

se me olvidó decir que es marca equation

Mensaje por chispas-gs » 10 Nov 2017 08:54

Con esos datos no se puede dar un diagnóstico certero

Es usted usuario,técnico o instalador ?

La ha puesto en modo bomba de calor a máxima temperatura ?

Hazle un reset
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por comandant » 04 Dic 2017 18:52

flipy escribió:Buenos dias.
Mi aire acondicionado funciona correctamente en modo frio pero cuando lo pongo en modo calor no arranca el motor. Que podria ser?


En modo frio las evaporadoras no arrancan hasta que los tubos están calientes para que no sientas la sensación de frio, en el modo frio no es así arranca igual mente, si tiene poco gas como no calienta los tubos, la evaporadora no arranca, hay que cargarla de gas. ( Así de Fácil )
Saludos
EL EJEMPLO NO ES LA MEJOR MANERA DE ENSEÑAR PERO NO HAY OTRA

Mensaje por chispas-gs » 10 Dic 2017 12:23

Correcto,solo corregir que en modo bomba de calor las unidades interiores son condensadoras y las unidades exteriores evaporadoras,por lo que en modo bomba las unidades interiores o condensadoras no activan el ventilador interior hasta que la sonda de bateria no supera una temperatura alta,que suele rondar dependiendo del fabricante los 40º o superior.Si le faltase refrigerante no llegara a esta temperatura y no arranca el ventilador o llega,ventila,se enfría y se para y vuelta a empezar
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por JerryAllen » 18 Oct 2018 21:29

Si no le has hecho el mantenimiento anual puede que cuando te decidas a ponerlo te des cuenta de que la bomba de calor no calienta o no lo hace como debería.

Cuando hablamos de aire acondicionado con bomba de calor, hay que puntualizar que el funcionamiento de la máquina es el mismo, lo único que ocurre es que el proceso se invierte.

Asi que NO es normal que funcione en modo frio y no funcione en modo calor.
Lo mejor es que lo hagas revisar por un profesional sino estas interesado en cambiarlo, asi te evitaras que una posible averia o falta de mantenimiento pueda terminar arruinando por completo tu sistema.

https://www.air-conditioning-*.org/

Responder