Bomba no arranca
Instale el equipo este verano y funciono bien, pero dejo de funcionar meses despues. Esta semana volvio a funcionar una hora aprox. se paro al alcanzar la temperatura seleccionada y no volvio a arrancar, le cambie el condensador pero sigue igual, medi las tensiones y creo que son las correctas la bomba intenta arrancar, se calienta bastante cuando lo dejo un rato. El equipo es un LG mod. LS-F1260 HL
tienes que ver el sistema de aranqu del conpresor esta debajo de una tapa en el mismo compresor mira si en tubo de retorno se congela puede tener mucho refrigerante
Gracias romerooliva, he destapado la unica tapa que he visto en el mismo compresor, estan los conectores de los cables y un cilindro con un muelle tambien con dos conectores, un cable de entrada y otro de salida, es este cilindro, el que te refieres como sistema de arranque?
mira puedes tener varios problemas podes tenerel termico partido o que este pasado de consumo saves cual es el consumo de equipo??? quedo a las oredenes para lo que te pueda ayudarMykel_1 escribió:Instale el equipo este verano y funciono bien, pero dejo de funcionar meses despues. Esta semana volvio a funcionar una hora aprox. se paro al alcanzar la temperatura seleccionada y no volvio a arrancar, le cambie el condensador pero sigue igual, medi las tensiones y creo que son las correctas la bomba intenta arrancar, se calienta bastante cuando lo dejo un rato. El equipo es un LG mod. LS-F1260 HL