Problema con aparato CARRIER

Mensaje por jose26mmr » 18 Feb 2009 20:52

Hola, soy nuevo por aquí.
Este verano he comprado y instalado un aparato de aire acondicionado con bomba de calor en mi casa, es CARRIER y modelo 42NQV009, 012.
El problema que tengo es solamente con la bomba de calor, con aire frio va todo correctamente pero a la hora de poner aire caliente pues se qeda con la luz naranja en PRE.DEF y no sale nada. He reiniciado la maquina con el reinicio automatico y sige igual, a que puede ser debido esto?tengo q cambiar la maquina porque no funciona correctamente?

Mensaje por casclima » 20 Feb 2009 02:04

hola que tal,bueno mira es posible que cuando lo pusistes en calor justo estabas en el periodo de descongelamiento automatico,cuando lo pones en calor hasta que la serpentina interior no detecte temperatura superior a los 26 grados no arranca el ventilador interior,asi que puede estar parado el ventilador hasta 6 minutos,despues arranca el compresor en calor y cuando calienta la serpentina empieza a salir calor apagando la luz naranja,un saludo,jorge de casclima.........

Responder