Sale aire fresco por un lado de la rejilla pero por el otro no

Mensaje por Juan Alberto » 03 Jul 2019 15:31

Tengo un equipo de aire acondicionado tradicional el año pasado al final del verano noté que bajo su rendimiento pero era fin de verano y lo dejé estar , este año lo conecte y observé que no enfriaba comprobé que si tubería de alta se enfriaba mucho llegando a congelarse (ahora no se congela pero está fría y húmeda , sin embargo la de baja no se enfría nada , entendí que este dato me indicaba que estaba bajo de carga y procedí a cargarlo .ahora la unidad interior echa aire fresco 19grados por una parte de la rejilla pero por la otra echa aire templado .

¿A que se puede deber? Los filtros de la unidad interior están limpios .

Necesito ayuda porque no tengo ni idea a qué se debe esta situación

Mensaje por JerryAllen » 10 Jul 2019 22:06

Problemas Comunes en sistemas Mini split y soluciones.

1. Equipo sin gas. El equipo puede presentar alguna fuga en el motor o simplemente hace tiempo que la unidad no se recarga.

Solución. Revisar si existe alguna fuga y posteriormente realizar una recarga de refrigerante.

2. Ruido de flujo de agua durante la operación

Solución. Cuando el aire acondicionado, el compresor o la evaporadora están encendidos, en ocasiones hay zumbido o gorgoteo. El sonido se debe al fluido del refrigerante; no significa alguna falla.

3. El compresor no calienta. Cuando el aire acondicionado no enfría, es común que el compresor se encuentre frío en lugar de emitir aire caliente como debería, ya que en función normal el evaporador enfría y el compresor emite aire muy caliente.

Solución. Encontrar la fuga y soldar el orificio que provocó la salida del gas. Luego realizar una carga de gas. Cabe destacar que los equipos que ya tienen varios años en funcionamiento, probablemente tienen refrigerante R-22, el cual debe ser retirado del mercado debido a que daña al medioambiente. Si el equipo cuenta con R-22, se debe sustituir por R-410-A.

4. La unidad no enciende

Solución. Revisar corriente, conexión del enchufe, funcionamiento del circuito de protección, que el voltaje sea apto para el arranque del equipo. El instalador debe verificar el funcionamiento general del aire acondicionado, medidas de presión en frio y calor, prueba de fugas en tuercas, controlar el funcionamiento, además de explicarle al cliente el funcionamiento del control remoto.

5. El compresor no arranca. No emite ningún sonido. La alimentación eléctrica no llega al compresor o no es suficiente.

Soluciones:

Verificar si el artefacto está enchufado y si la tensión en el tomacorrientes es la correcta 120 V ± 10% (108 V ~ 132 V)
Si la línea a la que está conectado el aparato está sobrecargada, quitar otras cargas eléctricas del circuito y verificar
Checar el cableado
Verificar el termostato
Revisar el temporizador de descongelamiento (si aplica). El motor debe girar. Los contactos deben abrir y cerrar accionados por las levas correspondientes al girar manualmente el rotor
Verificar condición y especificaciones del relé de arranque del protector térmico del compresor, del capacitor de arranque y el de marcha (si aplica)
6. Conexiones eléctricas inadecuadas. Problemas comunes, tales como cables que no se insertan lo suficiente en el enchufe, interconexiones frigoríficas defectuosas, malas condiciones del tubo, conexiones demasiado apretadas, y el tendido de líneas muy cerrado o muy ajustado.

Solución. Desconectar los cables y realizar la instalación de manera adecuada.

7. Falla en el compresor

Soluciones:

Verificar presiones nanométricas de alta y baja del sistema. Se debe recuperar el exceso de gas en un cilindro hasta alcanzar las lecturas de presiones aceptables.
Checar características del sistema y definir cuál es el compresor que se debe emplear.
8. El equipo no enfría

Solución: Limpiar los filtros, ya que muchas veces puede ser que el rendimiento sea insuficiente por la falta de limpieza.

Se deben sacar los filtros de aire despacio para no forzar nada y lavarlos con suficiente agua y jabón (en lo posible neutro), para remover tierra, polvo, polen y otras reciduos que obstruyen la salida normal de aire.

Dejar secar en un lugar fresco para evitar que las partes se doblen o se deformen.

En caso de que haya una cantidad importante de polvo alrededor del equipo, los filtros de aire deben limpiarse varias veces. Después de quitar el filtro, no se debe tocar la aleta de la unidad interior para evitar lastimarse los dedos.

Desmontar el filtro de aire para abrir un ángulo en la ranura del panel, jale el filtro de aire hacia abajo y quítelo
Para limpiar el polvo que se adhiere a los filtros, puede usar una aspiradora o lavarlos con agua caliente (el agua con detergente neutro debe estar a menos de 45 grados), y secarlos a la sombra. Nunca se debe usar agua a más de 45 ºC para limpiar, pues podría causar deformación o decoloración. Tampoco se pueden secar con fuego porque podría causar un incendio o deformación
Poner el filtro de aire en dirección correcta, cubrir la tapa y cerrar
Nota: Nunca se debe limpiar la unidad con productos abrasivos, ya que arruinarían los filtros y la unidad.

9. Compresor defectuoso

Solución. Verificar resistencias de bobinas con especificaciones del fabricante y aislamiento a tierra. Probar si arranca aplicando la tensión correcta directamente a bornes.

10. Baja tensión o tensión incorrecta

Solución. Incorporar un regulador de tensión.

11. Conexión inadecuada

Solución. Verificar conexiones de acuerdo con el diagrama eléctrico; posteriormente, arrancar el compresor y comprobar parámetros eléctricos.

12. Protector térmico distinto al especificado

Solución: Verificar el valor correcto y sustituir.

Mensaje por chispas-gs » 17 Jul 2019 07:26

El evaporador no esta completamente regado

Verifique la carga optima de refrigerante,adicional en caso necesario,etc
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por cristian » 14 Ago 2019 07:30

Coje una linterna y con el aire parado mira el rodete por donde te sale el aire y veras que esta lleno de suciedad...ay k abrir la consola y limpiarlo con un cepillo..

Responder