Hola a todos un saludo en mi primera actuacion.
Se me ha estropeado el compresor de mi sistema Daikin split 3x1. Me dicen que ha perdido gas y eso ha estropeado el motor al funcionar bastante tiempo así. La única solución parece ser cambiarlo, y me han presupuestado 690 eurillos del ala. Es correcto este precio?
Sabéis si puedo encontrar otra solución, como arreglar el motor, o encontrar uno de 2º mano arreglado y con garantías, o comprarlo más barato, o yo qué se? La verdad es que en este momento se me hace muy dificil pagar esa cantidad. El modelo de la unidad exterior es: MY56DA7V1. Muchas gracias.
MOTOR DAIKIN
Estimado Contertulio del foro:
En primer lugar, te informo que la rotura del compresor,no se debe normalmente a que se quede sin gas,elcompresor,lleva protecciones contra ello.
Es posibleque el compresor se haya roto,pero si es así, es necesario averiguar la causa, que normalmente podría serpor acidez en el circuito frigorífico,comprobando cuando se desmonte el PH del aceite.
en talcaso, es imprescindible que se limpie el circuito frigorífico antes de proceder al cambio del compresor,ya que el siguiente compresor se rompería en menos tiempo que el primero.
Para la limpieza del circuito debesobservar la tecnología que está disponible en www.fri3oilsystem.com
No es fácil que encuentres un compresor de 2ª mano,lo que hacen lo profesionales es cobrarlo muy bien por si se rompe el compresor en el período de garantía, si no se ha hecho la limpieza , corre el peligro de que suceda y es por eso que hay esa precaución...
Los precios de los compresores, son libres y sobre el coste del fabricante,cada uno pone lo que le parece mejor....
En cualquier caso, sigo dudando que el compresor se haya roto por falta de refrigerante, y de todas formas, lo más importante de todo es que si se ha quedado sin gas, es porque existe alguna ó varias fugas, que hacen que el refrigerante salga de la instalación, y eso es tan importante como la primera recomendación de limpiar el circuito...
Dentro de la misma web que te he recomendado, hay un sistema que Localiza fugas por Ultrasonidos y que es muy interesante para éste trabajo, ya que a veces es muy compleja su Localización.
Si el profesional, te garantiza el trabajo,con lalocalización defugas y el certificado de que el circuito queda limpio de posibles corrosiones producidas por sustancia como el ácido, y por tanto limpia el circuito con garantía (no soplando con Nitrógeno seco), el precio podría ser bueno aunque no tengas disponible esa cuantía...
saludos fgutierrez
En primer lugar, te informo que la rotura del compresor,no se debe normalmente a que se quede sin gas,elcompresor,lleva protecciones contra ello.
Es posibleque el compresor se haya roto,pero si es así, es necesario averiguar la causa, que normalmente podría serpor acidez en el circuito frigorífico,comprobando cuando se desmonte el PH del aceite.
en talcaso, es imprescindible que se limpie el circuito frigorífico antes de proceder al cambio del compresor,ya que el siguiente compresor se rompería en menos tiempo que el primero.
Para la limpieza del circuito debesobservar la tecnología que está disponible en www.fri3oilsystem.com
No es fácil que encuentres un compresor de 2ª mano,lo que hacen lo profesionales es cobrarlo muy bien por si se rompe el compresor en el período de garantía, si no se ha hecho la limpieza , corre el peligro de que suceda y es por eso que hay esa precaución...
Los precios de los compresores, son libres y sobre el coste del fabricante,cada uno pone lo que le parece mejor....
En cualquier caso, sigo dudando que el compresor se haya roto por falta de refrigerante, y de todas formas, lo más importante de todo es que si se ha quedado sin gas, es porque existe alguna ó varias fugas, que hacen que el refrigerante salga de la instalación, y eso es tan importante como la primera recomendación de limpiar el circuito...
Dentro de la misma web que te he recomendado, hay un sistema que Localiza fugas por Ultrasonidos y que es muy interesante para éste trabajo, ya que a veces es muy compleja su Localización.
Si el profesional, te garantiza el trabajo,con lalocalización defugas y el certificado de que el circuito queda limpio de posibles corrosiones producidas por sustancia como el ácido, y por tanto limpia el circuito con garantía (no soplando con Nitrógeno seco), el precio podría ser bueno aunque no tengas disponible esa cuantía...
saludos fgutierrez
Saludos fgutierrez
Muchas gracias por tu pronta respuesta, y tomo nota.
P.F. mira tus privados. Un saludo.
P.F. mira tus privados. Un saludo.
O.K. Ya te he contestado y espero que te vaya bien.
Saludos fgutierrez
Saludos fgutierrez
Saludos fgutierrez
Si falta gas,por fuga o por lo que sea,la maquina va a estar arrancando y parando por baja continuamente.
Esto ,si se prolonga durante un tiempo(no mucho)va a hacer que se averie el compresor,el cual no esta diseñado para andar arrancando y parando.saludos
Esto ,si se prolonga durante un tiempo(no mucho)va a hacer que se averie el compresor,el cual no esta diseñado para andar arrancando y parando.saludos
yo miraria las valvula de espancion son las culpables en daikin de la rotura de los compresores
https://www.instaladoratermica.com/
https://www.instaladoratermica.com/
Última edición por zelu el 04 Feb 2017 10:49, editado 1 vez en total.
hola, queria la respuesta de un profesional y me prarece que aqui hay uno, mi compresor daikin tiene 4 años 1x1, y parece que va a despegar hace un ruiedo fuerte, el split cuando lo pongo en power funciona a soplidos, y cuando lo pongo 3 velocidades actua como automatico. Ha venido un tecnico y me ha comentado que lo mismo no tiene nada, o lo mas seguro lo tengo que cambiar todo. MI PREGUNTRA ES: ¿SE PUEDE CONSEGUIR UN COMPRESOR NUEVO SIN EL SPLIP? GRACIAS