carga extra de gas

Mensaje por pepone01 » 31 Dic 2019 09:16

Hola a todos, me instalaron un split mitsubishi en casa. el manual indica que tiene una precarga de 550 gr para un máximo de 7 mts. Mi instalación es de 12 mts. NO me hicieron una carga adicional de 20 gr por metro extra (según el manual). Mi pregunta es la siguiente: qué consecuencias reales según vuestra experiencia puede tener el echo de no haber realizado la carga extra. Gracias a todos.

Mensaje por chispas-gs » 01 Ene 2020 18:54

Recalentamiento del compresor, es el mas grave

Bajo rendimiento

Alto consumo

Etc

100 gr de 550 hacen mucho
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por pepone01 » 02 Ene 2020 11:58

Es exactamente lo que me habían dicho en Mitsubishi. La empresa instaladora me indica que sí hizo la carga extra pero yo estuve en todo momento con el técnico instalador y en ningún momento hizo la carga extra. He hablado con el gerente y me indica que la instalación es correcta. Tengo una impotencia muy grande y no sé que debo hacer.