carga extra de gas
Hola a todos, me instalaron un split mitsubishi en casa. el manual indica que tiene una precarga de 550 gr para un máximo de 7 mts. Mi instalación es de 12 mts. NO me hicieron una carga adicional de 20 gr por metro extra (según el manual). Mi pregunta es la siguiente: qué consecuencias reales según vuestra experiencia puede tener el echo de no haber realizado la carga extra. Gracias a todos.
Recalentamiento del compresor, es el mas grave
Bajo rendimiento
Alto consumo
Etc
100 gr de 550 hacen mucho
Bajo rendimiento
Alto consumo
Etc
100 gr de 550 hacen mucho
Es exactamente lo que me habían dicho en Mitsubishi. La empresa instaladora me indica que sí hizo la carga extra pero yo estuve en todo momento con el técnico instalador y en ningún momento hizo la carga extra. He hablado con el gerente y me indica que la instalación es correcta. Tengo una impotencia muy grande y no sé que debo hacer.