daitsu cuando pasa un año pierde el gas

Mensaje por Invitado » 28 Ene 2020 22:47

Hola
Montamos hara ya un tiempo unos dos años, un aparato de aire acondicionado marca daitsu 2200 fr,el montaje se realizo sin problemas ,se realizo el vacio i posterior la prueba de estanquiedad, 30 bares 30 minutos el aparato no detectaba ninguna fuga.Pasado un año mas o menos el cliente nos dice que el aparato no enfria ,marcaba F0 baja presión de gas.En efecto el aparato no tenia ya gas,metimos otra vez nitrogeno en el circuito i lo dejamos 24 horas.El aparato no sufrio ninguna perdida de nitrogeno,llamamos al servicio tecnico i ellos cambiaron la condensadora por otra, porque aun estaba en grantia,hicieron el cambio, comprobaron la instalación con nitrógeno dieron el visto bueno.Bueno el otro dia me dice el cliente que el aire acondicionado esta igual le marca FO, en efecto el aire acondicinado esta otra vez igual.
No encuentro una solución salvo que tenga una microfuga el split y en el momento de la instalación no se pueda detectar porque la condensadora no creo ya se cambio.
Gracias

Mensaje por chispas-gs » 29 Ene 2020 08:34

La prueba de estanqueidad a 30 bar no es correcta.Tiene que ser a 1.5 veces la de tarado

Ten en cuenta que el R410a trabaja en alta a mas presión

Realizala a 45kg/cm2 durante dos semanas en este caso

Que tiempo tarda en perderlo?

Lo pierde en verano o invierno ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Invitado » 29 Ene 2020 23:35

hola

Tarda sobre un año,hasta ahora siempre lo utiliza en verano en invierno este año era la primera vez que lo usaba.
Cuando se monto se comprobo tambien en funcionamieto y no se observaba ninguna fuga ,siempre lo comprobamos en verano menos este año que aviso ahora en invierno ,pero ya no le funcionaba.
Hemos montado ya muchos i por norma le ponemos de estanquiedad de 30 a 35 bares y hasta la fecha bien.

Gracias