APAGADO-ENCENDIDO UNIDAD DE CONDUCTOS

Mensaje por ENRIQUE ENRIQUE » 05 May 2020 11:57

Buenas,resulta que tengo en un hotel varias unidades de conducto modelo AD242AMEAA y necesito que los clientes puedan encender el aire sin poder acceder al mando ni al magnetotérmico de protección.¿Como puedo hacerlo?,¿quién me puede aportar esta información?.

Un saludo y gracias de antemano.

Enrique Jiménez.

Mensaje por RafaelRo » 07 May 2020 12:53

Buenos días Enrique.

Nosotros hemos visto de todo en este aspecto, en hoteles y en otros organismos.

Personalmente y sinceramente, no te recomiendo nada de lo que he visto (que es seguramente lo que estés buscando).

Ejemplo: poner interruptor directo para encendido o apagado del equipo -> mala praxis, estaremos dañando componentes del equipo.

Lo suyo, sería, poner un termostato sencillo en cada habitación.
https://reparacionaireacondicionado.eu/
Empresa de reparaciones de aire acondicionado en Madrid
Expertos en climatización

Mensaje por chispas-gs » 07 May 2020 16:23

Dice el modelo pero no la marca

Algunos fabricantes lo proveen

Que había pensado,un on/off ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por ENRIQUE ENRIQUE » 20 May 2020 13:40

hola compañeros,el caso esta que todas ls unidades tienen los mandos en el falso techo,tengo varias marcas pero en concreto las de marca haier cuyo modelo ya apunte no les funciona lo que está hecho (pusieron un relé con un interruptor de pared para encender y apagar).
Efectivamente yo había pensado en gobernar un contactor que cortara el suministro de corriente a la uniddad exterior para encender y apagar la máquina ya que es exactamente lo que hacemos para apagar la maquina pero de otra forma ya que actuamos sobre el magnetotermico de protección.

Mensaje por chispas-gs » 20 May 2020 19:29

Esto no se debe de hacer y menos en equipos inverter

Yo localizaría alguna maniobra,presostato,etc que no deje encender la UE o de averia pero nunca cortar tensión
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por ENRIQUE ENRIQUE » 20 May 2020 21:39

no hay ninguna inverter,no obstante tomo nota

Mensaje por chispas-gs » 22 May 2020 07:31

Aunque no sea inverter se puede revisar la exterior y cortar la maniobra del contactor,presostatos,etc o de la interior sondas,etc y cortara por error y no por corte de tension
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por ENRIQUE ENRIQUE » 22 May 2020 10:06

Buenas compis, he de deciros que ya encontré la solución,miré el esquema de la placa electrónica de la unidad interior y actuando sobre ella ya puedo encender y apagar a través de un interruptor.

Mensaje por chispas-gs » 26 May 2020 07:58

Perfecto,me alegro,es lo mejor
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder