Unidad exterior doble ventilador solo funciona uno

Mensaje por enbevaz » 22 May 2020 22:49

Hola,
Con la vivienda iban una máquina marca blanca que la unidad exterior tiene dos ventiladores.
Tienen que estar funcionando siempre los dos??
Lo acabo de encender enfría muy bien pero en la unidad exterior tan solo funciona gira uno de los ventiladores, es correcto su funcionamiento????

Mensaje por enbevaz » 23 May 2020 12:01

Algun experto en la sala??? :D

Mensaje por chispas-gs » 26 May 2020 07:57

Funcionaran los dos cuando aumente la presión de alta,si están bien

Para hacer una prueba ponga en modo frió a mínima temperatura y tape la bateria exterior con un cartón,esto hará subir la alta y tendría que entrar el segundo ventilador,en cuanto lo haga quite el cartón
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder