Avería aire acondicionado Carrier
Buenas tardes,tengo un aire acondicionado Carrier que al ponerlo en marcha arranca normal(1 minuto aproximadamente), luego al intentar arrancar la unidad exterior se oye un silbido y se mete en avería( F5 display) y led rojo placa exterior parpadea más rápido.
U.interior es 42qhf009ds
U.exterior es 38qus009ds
La placa exterior es kfr26wsbp2
Muchas gracias.
U.interior es 42qhf009ds
U.exterior es 38qus009ds
La placa exterior es kfr26wsbp2
Muchas gracias.
Es un Inverter o todo/nada ?
Buenas, es un inverter
Llega en algun momento a arrancar el fan exterior o el compresor ?
Hola, no arranca.
Yo medi las bobinas del compresor y miden lo mismo.
Yo medi las bobinas del compresor y miden lo mismo.
Error de comunicación
Hola,creo que no puede ser error de comunicación porque he puesto un led en serie en cable comunicación y hace parpadeos, también he probado ha desconectar sondas equipo exterior y me sale otras alarmas en display interior, entonces creo que este bien.
Es posible que el compresor este agarrotado y al arrancar la placa se proteja?
El error es F5, no sé que significa.
Saludos
Es posible que el compresor este agarrotado y al arrancar la placa se proteja?
El error es F5, no sé que significa.
Saludos
No tengo la tabla de ese modelo pero si la de uno muy parecido y el F5 es error de comunicación
Si desconectas el compresor que hace ?
Si desconectas cualquier sonda de la UE y mides en el conector de la placa en DC que tensión tienes ?
Tienes algun compresor inverter para poder probar conectando solo los hilos ?
Si desconectas el compresor que hace ?
Si desconectas cualquier sonda de la UE y mides en el conector de la placa en DC que tensión tienes ?
Tienes algun compresor inverter para poder probar conectando solo los hilos ?