Mando pared carrier

Mensaje por xavimolina » 18 Oct 2020 20:04

Hola tengo una maquina carrier fentral y parece que es el mando de pared que no funciona bien porque enfria mucho, se para cuando no se tiene que parar el modo ventilador al minimo no va por ejemplo . Hay alguno compatible asaquible que sirva. Lleva 3 hilos.gracias

Mensaje por chispas-gs » 19 Oct 2020 07:22

Yo antes de cambiar el termostato revisaría el equipo

Cuando le hiciste la ultima revision ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por xavidoor » 20 Oct 2020 10:22

Uff hace muchos años

Mensaje por chispas-gs » 20 Oct 2020 10:35

Te aconsejo que la revise un profesional antes y de camino se lo comentas
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por xavimolina » 25 Oct 2020 11:55

Pero que puede ser?, yo creo que es el mando, la maquina enfria muy bien, he revisado la programacion interna y esta bien, lo del tecnico ya lo se, que me dira lo que tiene, pero preguntaba si alguien le a pasado y que puede ser y asi saber a lo que me enfrento.

Mensaje por chispas-gs » 26 Oct 2020 09:15

Puede que no tenga nada y este configurada en sonda de retorno por lo que no hace caso a la sonda del termostato

Puede que la sonda este mal o desfasada

Puede estar mal configurada

Puede ser varias cosas

Hay que diagnosticar primero antes de reparar y en ese momento se conocerá el valor de la reparacion
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder