Buenos días
Tengo una máquina Daikin modelo rxs50b b/c r410 desde hace 13 años, y desde hace tiempo me aparece el error "Unit No. 0 EA" y la máquina no arranca.
Se soluciona desconectando la luz de la general de la casa y volviendo a conectarla, así funciona durante un rato pero al final vuelve a quedarse sin funcionar.
Mirando los códigos de error, me sale que pudiera tratarse de "Unidad Exterior Válvula de cuatro vías defectuosa" la pregunta es:
¿Este tipo de reparaciones son muy caras?
Si sigo utilizándola, desconectando la luz y volviendo a conectarla, ¿ podría estropearse más y la reparación ser más cara?
Muchas gracias
rxs50b b/c r410 Error EA
Depende
Hay que diagnosticarla
Pueden ser varias cosas
Solenoide,cableado,conector,valvula,placa,etc
Hay que diagnosticarla
Pueden ser varias cosas
Solenoide,cableado,conector,valvula,placa,etc
la maquina no sabe si la valvula de cuatro vias esta defectuosa, simplemente calcula esa averia en base a unos sensores de temperatura (que en muchas ocasiones fallan)
Correcto