Error unidad interior

Mensaje por Antonio33 » 15 Ene 2021 21:32

Hola tengo una máquina de aire Mitsubishi Daiya modelo SRK25ZS-S me parpadea el led amarillo 2 veces y no arranca El compresor no se q puede ser muchas gracias de antemanao

Mensaje por chispas-gs » 19 Ene 2021 07:23

Parpadeos de la unidad interior,color y símbolo ?

La ha dejado 15 minutos sin tensión ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Antonio33 » 20 Ene 2021 14:38

Parpadeo amarillo el verde fijo y Sina estado 1 día sin tension

Mensaje por chispas-gs » 21 Ene 2021 07:27

Que símbolos son el amarillo y el verde ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Antonio33 » 24 Ene 2021 21:41

Verde power amarillo timer

Mensaje por chispas-gs » 25 Ene 2021 09:10

Tienes un fallo en la unidad exterior,hay que revisar la placa de potencia,compresor,etc
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder