Problema aoyg24klta
Hola todos!!
Tengo un problema con fujitsu
aoyg24klta.
De vez en cuando le salta error discharge temp error.
Puede trabajr dos horas, o a veces el dia entero. Tiene en total unos 17m de tuberia 3/8-5/8.,pero por carateristicas del fabricante deberia tener 1/4-1/2.se hizo tambien carga adicional de 250gr de gas.
Trabaja entre 25-30kilos de presion en modo calor. El tubo de alta en la salida de aparato exterior lo encuentro demasiado alto, supongo esta a 65-70 grados.
En el local hay ptra maquina esta mucho mas cerca instalada tambien con diametro superior, y no da problemas.
Cual podria ser la solucion
Gracias
Tengo un problema con fujitsu
aoyg24klta.
De vez en cuando le salta error discharge temp error.
Puede trabajr dos horas, o a veces el dia entero. Tiene en total unos 17m de tuberia 3/8-5/8.,pero por carateristicas del fabricante deberia tener 1/4-1/2.se hizo tambien carga adicional de 250gr de gas.
Trabaja entre 25-30kilos de presion en modo calor. El tubo de alta en la salida de aparato exterior lo encuentro demasiado alto, supongo esta a 65-70 grados.
En el local hay ptra maquina esta mucho mas cerca instalada tambien con diametro superior, y no da problemas.
Cual podria ser la solucion
Gracias
Mide el recalentamiento del refrigerante
Saca y pesa el refrigerante
Todo apunta a que le falta
Saca y pesa el refrigerante
Todo apunta a que le falta
Pues las temperaturas en modo calor son.chispas-gs escribió: ↑25 Ene 2021 10:44Mide el recalentamiento del refrigerante
Saca y pesa el refrigerante
Todo apunta a que le falta
En 5 min. Funcionando
Presion 2,1 .temp de condensacion 34, t de alta 56, t baja31
Pasado 10min, presion 2,1,temp condens 34, t alta 73,t baja 33
Paso 15min presion 1,75,t condens 31,t alta 82,t baja 29
Pasado 35 min, presion 2,5,t condens 42,t alta85, t baja 39
Temperatura en la calle 19
,
Paro la maquina y la pongo en modo frio con boton test pulsado
En 5 min presion 0,8, t condens 4, t alta 55,t baja 5
En 15min presion 0.65,t condesacion - 2,t alta 17,t baja 3
A que te refieres con t alta 82:
Paso 15min presion 1,75,t condens 31,t alta 82,t baja 29
82 que ?
Grados,bar,Psig,etc
Los filtros estan limpios y hay buen intercambio en la UI ?
Paso 15min presion 1,75,t condens 31,t alta 82,t baja 29
82 que ?
Grados,bar,Psig,etc
Los filtros estan limpios y hay buen intercambio en la UI ?
Paso 15min presion en tubo gordo 1,75Mpa,temperatura condens 31 grados,temperatura tubo gordo aparato exterior 82grados,temperarura tubo fino aparato exterior 29 grados.chispas-gs escribió: ↑27 Ene 2021 18:39A que te refieres con t alta 82:
Paso 15min presion 1,75,t condens 31,t alta 82,t baja 29
82 que ?
Grados,bar,Psig,etc
Los filtros estan limpios y hay buen intercambio en la UI ?
En unidad interior filtros limpios, buen intercamio, si la temperatura baja de 82 a 29..)))
Saca y pesa el refrigerante
Es que no tengo recuperadora..
Me parece que la cantidad de gas es insufuciente, o es debido a que el diámetro de tuberia es superior de lo recomendado..
La carga adicional en tu caso tendrias que aplicar un factor de corrección
Si ambas son mayores tienes que multiplicar x2 la adicional y te limita las distancias,alturas,etc
Vuelve a meterle la adicional y ya tendrias la correcta
Si ambas son mayores tienes que multiplicar x2 la adicional y te limita las distancias,alturas,etc
Vuelve a meterle la adicional y ya tendrias la correcta
Entiendo bien que en esta caso subenfriamiento = temp de condensacion - temperatura del tubo finochispas-gs escribió: ↑27 Ene 2021 18:39A que te refieres con t alta 82:
Paso 15min presion 1,75,t condens 31,t alta 82,t baja 29
82 que ?
Grados,bar,Psig,etc
Los filtros estan limpios y hay buen intercambio en la UI ?
Y entonces 31-29=2, y subenfriamiento normal debe ser entre 5-7..?
Mide el recalentamiento
Lo primero es medir la presión con el manómetro del lado de baja para después convertirla a temperatura utilizando la tabla P-T (Presión-Temperatura). Después se resta la temperatura real medida en el mismo punto donde se midió la presión. Entre 5-7º
Lo primero es medir la presión con el manómetro del lado de baja para después convertirla a temperatura utilizando la tabla P-T (Presión-Temperatura). Después se resta la temperatura real medida en el mismo punto donde se midió la presión. Entre 5-7º
La maquina tiene solo una toma para medir precion, en lado de altachispas-gs escribió: ↑28 Ene 2021 18:03Mide el recalentamiento
Lo primero es medir la presión con el manómetro del lado de baja para después convertirla a temperatura utilizando la tabla P-T (Presión-Temperatura). Después se resta la temperatura real medida en el mismo punto donde se midió la presión. Entre 5-7º
Ponla en frio y mides en la válvula de servicio
Ahhh pero en frio ya tenemos medidas
En 15min en modo frio presion 0.65,t condesacion - 2,t alta= 17,t baja =3
-2-3=-5
O al reves..? Corigeme porfavor..
Negativa,falta refrigerante
No puedes buscarte una recuperadora y pesarlo ?
No puedes buscarte una recuperadora y pesarlo ?