Error Panasonic U71PEY1E5

Mensaje por Inkisidor » 20 Jul 2016 18:46

Buenas tardes compañeros,

Me pongo en comunicacion con vosotros a ver si me podeis echar un cable. Tengo instalado un Panasonic U71PEY1E5 y desde hace unas dos semanas me viene dando el codigo de error en el display del termostato P26

Subiria una imagen del codigo de error, pero no me deja.

No hay fugas (aparentes, los abocardados estan hechos de nuevo), tiene gas, pero el caso es que lo pongo a funcionar, empieza a salir aire a temperatura casi ambiente, nada fría, y al rato se para.

¿Sabeis a que puede ser debido ese error? Y lo mas importante: como repararlo?

Mensaje por Frigo8 » 21 Jul 2016 18:47

Hola Inkisidor,

Lo primero para saber el significado del código de error sería saber el modelo de la unidad interior.

Un saludo

Mensaje por chispas-gs » 27 Jul 2016 07:28

http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por climaquinto » 26 Ene 2017 12:14

Error P26: Inverter protection circuit was activated, or G-Tr short-circuit (short time: 0.8 s or less) in inverter control Inverter stops after alarm is detected. Alarm is output when inverter stops (pre-tnp) consecutively 4 times. Recovery at restart 1. Stops immediately when restarted.
• Layer short in the compressor
2. Check inverter control PCB.
• Wiring trouble

Mensaje por Davite » 14 Abr 2021 21:16

Se pudo solucionar el error???? Yo llevo liado con ese mismo problema unos cuantos meses. Parece cosa de la placa del inverter pero bueno.....
Haber que tal fue la cosa.
Gracias

Mensaje por chispas-gs » 15 Abr 2021 07:10

Hay que comprobar el compreso y la PCB
http://www.sateinstalaciones.com