Duda longitud de los conductos

Mensaje por Nolasco » 03 Jun 2021 21:31

Hola, tengo una duda, me van a instalar un aire y el instalador, aunque tiene todos permisos y cursos me dice que la instalacion que tengo ahora tiene poca tubería (1 metro). que tendrá que poner mínimo 3. Yo me he puesto a investigar y lo que veo es de temas muy antiguos, el aire que instalo tiene gas R32. Es necesaria esa distancia mínima? (en el manual dice que lleva de precarga de 5-20m)

Mensaje por chispas-gs » 04 Jun 2021 07:46

Si es un split mural la distancia mínima son de 3 metros

La tuberia sobrante puedes dejarla detrás de la UE
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos