no funcionan los ventiladores del compresor
hola, tengo un aparato de conductos lg, los ventiladores del compresor no funcionan y el compresor si, puede ser el condensador? y si no lo es, que puede ser? gracias
Están trabajando en frío o en calor ? De que capacidad es el equipo?
hola sora, esta trabajando en frio y es un 8000 frigorias
Como se conectan los ventiladores ..¿Por contactora?..si es así le llega alimentación a la bobina de dicha contactora?
Sino,,le llegan 220v a la bornera de la unidad exterior,donde están conectados los ventiladores..?
¿No tendrán alguna obstrucción que trabe el giro las paletas del ventilador?
Sino,,le llegan 220v a la bornera de la unidad exterior,donde están conectados los ventiladores..?
¿No tendrán alguna obstrucción que trabe el giro las paletas del ventilador?
hola perdon el equipo no sera inverter?, si es inverter hechale un vistazo al gas refrigerante por si tienes fuga, suele entrar el control de condensacion cuando hay falta de gas y no arranca los ventiladores a no ser que tenga una buena temperatura/presion de condensacion




