El tema es saber si la tuberia de alta presion de liquido que sale de la condensadora (AOYG30KATA), de este sistema de conductos, se debe calorifugar porque la unidad condensadora ya tiene incorporados los capilares y el liquido sale preenfriado.
Saludos
Tuberia de alta presion de un FUJITSU ACY-80K
Hola.
La tubería de líquido no sale de la condensadora, entra. Y por otra parte, el gas en estado líquido no es subenfriado en ninguna unidad Fujitsu, es cierto que existe un subenfriamiento, pero en el condensador, como en casi todas las máquinas, no hay un subenfriamiento extra. Imagino que lo qué quieres saber es si hay que aislar la tubería "pequeña", sí, hay que aislarla porque si no se producirán condensaciones en modo frío.
Saludos
La tubería de líquido no sale de la condensadora, entra. Y por otra parte, el gas en estado líquido no es subenfriado en ninguna unidad Fujitsu, es cierto que existe un subenfriamiento, pero en el condensador, como en casi todas las máquinas, no hay un subenfriamiento extra. Imagino que lo qué quieres saber es si hay que aislar la tubería "pequeña", sí, hay que aislarla porque si no se producirán condensaciones en modo frío.
Saludos
La exterior es condensadora en modo frio,pero sera evaporadora en modo calor
Todas las tuberías tienen que aislarse termicamente
Todas las tuberías tienen que aislarse termicamente