Metros de tubo refrigerante

Mensaje por miguelsologas » 06 Dic 2021 19:24

Hola buenas,
tengo una duda sobre la cantidad de tubo que se le puede montar a una máquina de aire acondicionado Mitsubishi y si el gas que lleva dentro llega para toda la tubería? El modelo es MUZ-HR35VF.
Gracias

Mensaje por Donomar1985 » 06 Dic 2021 22:53

Buenas, en las instrucciones tiene que ponerlo, el mío fujitsu ponía que a partir de 15m tendría que llevar más gas que lo específica también.

Mensaje por chispas-gs » 07 Dic 2021 07:27

Donomar1985 escribió:
06 Dic 2021 22:53
Buenas, en las instrucciones tiene que ponerlo, el mío fujitsu ponía que a partir de 15m tendría que llevar más gas que lo específica también.
No es correcto
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por chispas-gs » 07 Dic 2021 07:30

No hay que mezclar la pre-carga ( hasta 5 mt ) con la carga adicional ( hasta 15 metros vertical y 20 total )

Es decir,que si tu instalacion tiene hasta 5 mt no tienes que meter adicional y que si tiene hasta 20 mt tienes que añadir adicional

No se puede instalar si tiene ,mas de 20 mt


Esta norma es casi general para todos los climatizadores de este tipo
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por miguelsologas » 26 Dic 2021 13:57

Gracias por la aclaración, pero en caso de ser más de 5 metros, cuántos gramos de gas hay que añadir por metro de más?

Gracias de antemano

Mensaje por chispas-gs » 27 Dic 2021 07:26

Rectifico,este modelo es de R32 y la precarga es hasta 7 metros,no lo ley con atencion y la costumbre me llevo a los 5 metros de las de R410a

En caso de excederla 20 gramos metro,hasta un máximo de 20 metros

Desnivel máximo 12 metros
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por miguelsologas » 27 Dic 2021 17:25

Muchas gracias por la información

Un saludo

Mensaje por chispas-gs » 27 Dic 2021 19:00

Nada
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos