Par-21maa Mitsubishi bloqueado

Mensaje por Angelus » 03 Ago 2022 19:59

Hola buenas, tengo un A/A por conductos Mitsubishi en el que no consigo hacerlo funcionar, cada vez que le doy al botón de encendido y a alguno más me parpadea a la izquierda un símbolo como cuadrado (centrally controlled), por lo que he podido averiguar es porque esta bloqueado el panel para poder manejarlo con otro mandito, pero ese mando no lo tengo, solo se ven los cables cortados. Como puedo anular esa función desde los menús para que trabaje el panel principal? es decir el propio par21, el del vecino lo tiene igual que yo y lo tiene desbloqueado.

Mensaje por chispas-gs » 08 Sep 2022 07:16

No es bloqueo, prevalece la pasarela, tienes tambien conectado algun sistema de zonificación tipo Airzone, Koolnova, Masterzone, etc ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por miguelestevez » 10 Nov 2024 13:39

Buenos dias, a mi me pasa exactamente lo mismo, me aparece la hora, y a la izquierda un rectangulo con una linea oblicua, que cuando pulso el star/stop el led no se pone verde, pero este rectangulo parpadea dos veces y el aire no va ni frio ni calor, cuando apago el automatico general del aparato de aire y lo vuelvo a encender, el led de star/stop parpadea tres veces y no hace nada mas, no logro saber de donde es el problema, ya que ese mando no se suele tocar, solo para ponerlo en frio o en calor, muchas gracias.

Mensaje por chispas-gs » 11 Nov 2024 07:05

Si pulsa el botón de on/off que hace ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por miguelestevez » 12 Nov 2024 12:12

no hace nada, solo parpadea un rectangulo con una raya tranversal a la izquierda y el programador tiene corriente, por que sale la hora y el dia y el puntito, como que esta conectado.

Mensaje por chispas-gs » 13 Nov 2024 07:05

Puedes poner aqui una imagen o enviarmela por mail a info@sateinstalaciones.com
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por jvrs » 22 Jun 2025 00:56

Buenas,

A mi me pasa exactamente lo mismo. Me sale el indicador de “Centrally Controlled” y cuando le doy on/off parpadea.

Aparte también tengo Airzone en el piso.

¿Alguien dio con la solución a esto?

Gracias de antemano.

Mensaje por jvrs » 24 Jun 2025 20:28

Ya he dado con la ‘tecla’. Se controla desde el dispositivo máster de Airzone.

Todo funcionando correctamente.