Apantallado

Mensaje por cristian » 28 Abr 2023 15:07

Buenas a todos!os explico,tengo una enfriadora con 14 fancoils tipo cassette con bus apantallado 3*1mm el problema es que en el ordenador cuando me pongo a buscar todas las unidades se vuelve loco y e visto que por la masa del apantallado que no va conectada a ningún lado me vuelven impulsos(corriente de 5,6 v ) y me an dicho que eso no es normal,lo e revisado todas las conexiones y están bien y quería saber a qué puede ser debido o ideas que tengáis.gracias.

Mensaje por Precision90 » 02 May 2023 10:17

Buenos días,

Yo cuando he tenido problemas de ese tipo, he probado a poner las pantallas al menos en una punta a tierra, haciendo un bucle. En algunos casos, las interferencias han cesado. En otros casos los ambientes eran muy muy ruidosos (ruido electromagnetico), ahí tuvimos que convivir con las interferencias (permitian el normal funcionamiento de todo, pero a veces parpadeaba termostato... ect..)

Todo esto es base a experiencias. Es lo que te puedo aportar.

Mensaje por chispas-gs » 04 May 2023 07:27

La pantalla es obligatorio que se conecte a tierra solo en uno de los extremos de cada tramo

Si son fan-coil como que llevan comunicación ?

Las UTAs van por agua o por refrigerante ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder