Hola, buenas tardes a todos.
Recientemente monté un sistema de aire acondicionado, que tiene el siguiente comportamiento:
Se llenó el sistema con nitrógeno seco a 301lbs/pulg^2, y la presión no disminuye a lo largo de un fin de semana; luego se hizo una prueba con vacío, pero este no se mantiene, al cabo de unos minutos el vacuómetro llega a cero.
Se han revisado las conexiones, se utilizó una solución con colorante, detector de fugas electrónico y cámaras térmicas para ubicar la existencia de una posible fuga y no se ha encontrado.
Espero puedan ayudarme proponiendo posibles causas a este fenómeno. Gracias.
Fuga cuando se hace vacío en aire acondicionado
La presión del nitrógeno es superior a la del vació
Vuelve a repetir la prueba de estanqueidad con nitrógeno
A que presión en kg o bar haces dicha prueba ?
Vuelve a repetir la prueba de estanqueidad con nitrógeno
A que presión en kg o bar haces dicha prueba ?
es muy raro que con el nitrogeno no tenga fugas y con el vacio no se mantenga, el problema sera en el vacio, algo mas estaras haciendo en el vacio
El frio no existe es la ausencia de calor