Fuga cuando se hace vacío en aire acondicionado

Mensaje por El_Brujo » 09 Oct 2023 23:46

Hola, buenas tardes a todos.

Recientemente monté un sistema de aire acondicionado, que tiene el siguiente comportamiento:

Se llenó el sistema con nitrógeno seco a 301lbs/pulg^2, y la presión no disminuye a lo largo de un fin de semana; luego se hizo una prueba con vacío, pero este no se mantiene, al cabo de unos minutos el vacuómetro llega a cero.

Se han revisado las conexiones, se utilizó una solución con colorante, detector de fugas electrónico y cámaras térmicas para ubicar la existencia de una posible fuga y no se ha encontrado.

Espero puedan ayudarme proponiendo posibles causas a este fenómeno. Gracias.

Mensaje por chispas-gs » 10 Oct 2023 08:15

La presión del nitrógeno es superior a la del vació

Vuelve a repetir la prueba de estanqueidad con nitrógeno

A que presión en kg o bar haces dicha prueba ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por zelu » 14 Oct 2023 10:34

es muy raro que con el nitrogeno no tenga fugas y con el vacio no se mantenga, el problema sera en el vacio, algo mas estaras haciendo en el vacio