averia daitsu

Mensaje por Alberto S.I. » 12 Feb 2024 19:32

Buenas tardes, tengo un split Daitsu con error H5, me han comentado que puede ser la placa exterior, pero no consigo encontrar el error por ningún lado...
Mod: DS-18UIEK

Mensaje por chispas-gs » 13 Feb 2024 13:40

Proteccion modulo IPM
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Alberto S.I. » 13 Feb 2024 14:24

eso se puede reparar, o hay que cambiar placa exterior?

Mensaje por chispas-gs » 13 Feb 2024 16:39

Nadie ha dicho que sea la placa exterior

Primero hay que revisar y diagnosticar el porque de ese error
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Alberto S.I. » 13 Feb 2024 20:45

vale vale voy a revisar

Mensaje por chispas-gs » 14 Feb 2024 07:17

ok

Revisa tensiones, consumos, compresor, IPM, etc
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder