MSH-09VN averia muy rara

Mensaje por Patako » 09 Ene 2024 10:31

Buenos dias. Tengo un split 2x1. Al ponerlo en marcha tras dos meses de inactividad. No hacia absolutzmente nada ninguna de las dos unidades ni con el mando ni con el boton de arranque del split.
Corte la corriente incluso mas de 15 minutos pero seguia sin hacer nada. Estaba muerto
A los 4-5 dias me dio por pulsar el boton de reset y me asombre al ver que uno encendia y funcionaba correctamente el otro seguia muerto.
Volvi a cortar la corriente y al encender ya no funcionaba ninguno hasta los 4-5 dias en que empezaba a funcionar uno (siempre el mismo) y el otro nada.
Como es esto posible???

Mensaje por chispas-gs » 10 Ene 2024 18:34

Las dos unidades interiores tienen mal la placa electrónica, en concreto la fuente conmutada

Es una averia típica en estos modelos cuando están permanentemente conectados a la red eléctrica

Cada vez te fallara mas hasta que no encienda

La puedo reparar sin problema

Si quieres mas información, precio, etc mándame un mail info@sateinstalaciones.com
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por AnaLuz5 » 26 Feb 2024 09:20

Me pasó algo similar, es decir, una avería eléctrica que desconocía cuál podía ser el problema. Y en mi caso me lo solucionó mi electricista de confianza. En cuestión de un día ya tenía solventado el problema.

Si vives en Valencia, yo te recomiendo: https://www.rivodigo.com/

Mensaje por chispas-gs » 26 Feb 2024 13:38

Son casos distintos, en el tuyo al no llegarle tensión, lógicamente , no podía funcionar
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos