Avería 002 A3

Mensaje por fujitsuaveria » 28 Mar 2024 10:55

Hola, tengo máquina por conductos, modelo AOYG24KATA
Lleva instalada desde junio del 23.
En verano la máquina funcionaba sin problema y sin dar avería.
Ahora en modo calor, sale la avería 002 A3, y la máquina no funciona.
Quitándole la corriente, unos 10-15 minutos, suele funcionar nuevamente.
Lo curioso es que nos suele pasar por la noche.
IMG-20240327-WA0000.jpg
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.

Mensaje por chispas-gs » 31 Mar 2024 10:49

Temperatura anómala del compresor, avisa a un profesional, esto un usuario ni lo puede reparar
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por fujitsuaveria » 31 Mar 2024 15:20

Muchas gracias
Esta avisado
Espero que solo sea un problema de pérdida de gas

Mensaje por chispas-gs » 01 Abr 2024 07:18

Suele serlo en la mayoría de casos con este error

De ser asi localizar y reparar fuga

Ya nos cuentas
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder