Buenas tardes,
Me instalaron un aire acondicionado con menos de 3 m. de tubo entre la Unidad exterior y la interior. Además, bajo mi punto de vista, la unidad interior está muy pegado al techo (12 cm). La comunidad de vecinos me dice que el mínimo son 3 m. pero el instalador me dice que el mínimo son 2 m. He estado ojeando el RD 115/2017 pero no veo que especifique distancias. ¿Sabéis que Ley rige las distancias?
Gracias de antemano.
Distancia entre unidad exterior e interior? Separación del techo del split interior?
Las distancias las rige cada fabricante
Entre 2 y 3 metros están bien
La distancia de la UI hasta el techo oscila entre los 15 y 20 cm para que pueda coger aire , si esta a 12 tendras que revisar mas a menudo los filtros
Entre 2 y 3 metros están bien
La distancia de la UI hasta el techo oscila entre los 15 y 20 cm para que pueda coger aire , si esta a 12 tendras que revisar mas a menudo los filtros
Muchas gracias chispas.
Imagino, que al no tener el suficiente espacio para tomar aore, la máquina trabajará más y por tanto, mayor consumo. Es así?
Imagino, que al no tener el suficiente espacio para tomar aore, la máquina trabajará más y por tanto, mayor consumo. Es así?
Y puede quemar el motor ventilador, y le puede llegar liquido al compresor, ruido, vibraciones, etc etc
Una tontería que puede llegar a tener que tirar la maquina porque salga mas barata cambiarla que repararla
Una tontería que puede llegar a tener que tirar la maquina porque salga mas barata cambiarla que repararla
Pues he vuelto a medir y tiene 6 cm al techo y 1,30 de tubo. El instalador me dice que esta máquina (Tango P12 3000fg) puede ir así, no me la va a cambiar. ¿Debo preocuparme y empiezo a pelearme con denuncias y demás o no es para tanto?.
Yo este tema me lo tomaría en serio, habla con el instalador
Tienes el manual de instalacion de este equipo?
Que marca y modelo es ?
Tienes el manual de instalacion de este equipo?
Que marca y modelo es ?