Ayuda conexion bomba condensados

Mensaje por Jou » 04 Jul 2024 07:00

Hola a todos,

Tengo un aire acondicionado de un split que se interconexionan con 4 cables (L,N,C,Tierra) entre el compresor y el split. He comprado una bomba peristaltica de la marca aspen pumps que tiene 4 cables (L,N, Señal+,Tierra) que necesita tener una señal + para que la bomba arranque . Cuando el aire acondicionado se apague, deja de recibir esta señal y la bomba se para al terminar el temporizador interno que lleva.
El problema es que no tengo ni encuentro un sitio para conectar este cable que reciba una señal y arranque la bomba de condensados. Me podeis decir algún sitio donde conexionarlo en el compresor?

Muchas gracias, llevo dias dándole vueltas y voy muy perdido.

Mensaje por chispas-gs » 04 Jul 2024 12:02

Las bombas de condensados no llevan señal, se conectan a 230 Vac directamente, ellas automáticamente funcionan cuando se llenan de agua

No se deben de conectar a los hilos de interconexion
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Jou » 04 Jul 2024 13:49

chispas-gs escribió:
04 Jul 2024 12:02
Las bombas de condensados no llevan señal, se conectan a 230 Vac directamente, ellas automáticamente funcionan cuando se llenan de agua

No se deben de conectar a los hilos de interconexion
Hola, esta es diferente. Te paso el modelo, veras que va sin deposito
https://www.amazon.es/Bomba-condensados-Aspen-Pumps-Standard/dp/B07G7D22JH

Mensaje por chispas-gs » 04 Jul 2024 18:23

Te estas equivocando, esa bomba no es de condensados es de aspiración ( detergente lavavajillas, etc )

Yo no pondría esa bomba

Mucho mas cara, mas problemas, maniobras, etc

Pon este tipo, solo darle tensión y listo:

https://www.carrefour.es/bomba-de-condensado-con-deposito-para-aire-acondicionado-mastone/9022001915221/p?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwkJm0BhBxEiwAwT1AXGEgoVpCqDqC8Cn2qe2uCZZqpZsEy_w5znOE8fnpG6ULKZSF_DJcBBoCmVUQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Jou » 04 Jul 2024 20:54

chispas-gs escribió:
04 Jul 2024 18:23
Te estas equivocando, esa bomba no es de condensados es de aspiración ( detergente lavavajillas, etc )

Yo no pondría esa bomba

Mucho mas cara, mas problemas, maniobras, etc

Pon este tipo, solo darle tensión y listo:

https://www.carrefour.es/bomba-de-condensado-con-deposito-para-aire-acondicionado-mastone/9022001915221/p?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwkJm0BhBxEiwAwT1AXGEgoVpCqDqC8Cn2qe2uCZZqpZsEy_w5znOE8fnpG6ULKZSF_DJcBBoCmVUQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
He tenido 2 aspen pumpa mini orange y hace. Ago de ruido, necesitaba montar una de estas para ponerla lejos del sitio. Solo necesito que alguien me de una idea de donde conectar el cable de señal

Mensaje por chispas-gs » 05 Jul 2024 13:47

No se puede conectar en ningún sitio
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Jou » 06 Jul 2024 11:35

chispas-gs escribió:
05 Jul 2024 13:47
No se puede conectar en ningún sitio
Alguno tiene que tener. Si no no se venderian estas bombas. Gracias

Mensaje por chispas-gs » 08 Jul 2024 07:13

Estas bombas no son de condensados para climatizadores , son de aspiración

Si quieres instalarla dale tensión directa y puente la maniobra, pero estará siempre funcionando
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder